throne
Vi har NIBE ACVM 270 med extern enhet. Vi hade ett plötsligt strömavbrott där en av huvudpropparna brann ut. Ytterenhetens strömbrytare i elcentralen gick av. Efter att jag bytte proppar i huvudsak gick allt tillbaka "normalt".

Lampan lyser grönt och inga varningar MEN värmepumpen verkar inte fungera som tidigare. Att värma vatten tar så många timmar och när det är klart övergår det till att värma upp huset och återigen tar det så lång tid.

Kompressorn stannar aldrig sedan dagar växlar mellan att värma vatten och värma huset och det låter inte ens samma som innan propparen dog. Finns det några säkringar som kan brinna i den yttre enheten som jag kan kontrollera eller något att kontrollera?

Även elförbrukning stiger upp i de sista dagarna efter propp fel. Jag behöver verkligen din hjälp.
 
throne
Just nu jag har fått den på skärmen; vad menar det?
 
  • Kontrollpanel med texten "Protection" och siffror, grönt lysande skärm med knappar runt.
throne throne skrev:
Just nu jag har fått den på skärmen; vad menar det?
Protection Visas då kompressorn gått in i någon form av skydd eller under startfördröjningen på 30minuter.

Överskridet gränsvärde om skillnaden i vattentemperatur är för stor under tankavfrostning
Mest troligt den nedre den syftar på.

har du hört om komopressor går, eller går den bara på elpatron om det tar lång tid?
 
Har du kontrollerat att alla säkringar till pumpen verkligen är hela?
 
throne
DonPablo DonPablo skrev:
Protection Visas då kompressorn gått in i någon form av skydd eller under startfördröjningen på 30minuter.

Överskridet gränsvärde om skillnaden i vattentemperatur är för stor under tankavfrostning
Mest troligt den nedre den syftar på.

har du hört om komopressor går, eller går den bara på elpatron om det tar lång tid?
Jag är inte säker att jag förstod vad du menar men just nu elpatron fungerar vissa gånger men inte alltid men ändå värmer inte kompressorn upp vatten som förut och det tar hela natten till morgonen att värma vatten till 53. Huset är varmt men inte som förr eftersom kompressorn går från att värma vatten till att värma huset och för det vilar inte kompressorn inte en minut sedan många dagar nu.
 
Jag skulle gissa på att en av säkringarna till pumpen inte är hela.
Om “rätt” fas har gått kan du mycket väl få de symptom du beskriver.

Har du någon form av mätinstrument så att du kan se om alla tre faser har ström in i pumpen?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
throne
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Har du kontrollerat att alla säkringar till pumpen verkligen är hela?
Menar du de säkringar i elcentral? De på elcentral är automatiska säkringar och de alla funkar. Automatiska säkringar FA1 och FA2 inne på värmepump är alla ON. Det finns inget röda eller gula larmet och inget i Alarm log 😞. Finns där andra säkringar som jag måste inspektera?
 
throne
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Jag skulle gissa på att en av säkringarna till pumpen inte är hela.
Om “rätt” fas har gått kan du mycket väl få de symptom du beskriver.

Har du någon form av mätinstrument så att du kan se om alla tre faser har ström in i pumpen?
Jag har kollat på 8.3.3, 8.3.4 och 8.3.5 och de alla visar Låg. Alla tre faser visar Låg även när kompressor är på. Jag kan låna en mätinstrument men om du kan hjälpa mig vad måste jag göra nästan och var kan man mäta de tre faser?
 
  • Närbild på en elektronisk display som visar "Låg" ström för fas 1 och koden "8.3.3".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display på elpanel med grön bakgrund som visar texten "Låg", "Ström fas 2" och "8.3.4" med kontrollknappar runtom.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital skärm som visar texten "Låg Ström fas 3 8.3.5" på en elcentral eller mätinstrument.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Hmm, låg spänning på alla tre? Hade förväntat mig en eller max två…

Kan du kolla din elmätare ute i skåpet, de brukar ha en status-display som visar aktuell spänning på respektive fas.
 
throne
Jag har kollat på elcentral just nu men jag kunde inte hitta var ligger information till varje fas på status display 😞 Jag befogade en bild.
 
  • Elcentral med digital display och flera anslutningar, etikett från Vattenfall synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
throne
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Tryck på den blå knappen tills dess att den visar L1, L2 och sedan L3 i kombination med V

[länk]
Jag hittade tre läsningar med bokstaven V men det var inget som säger till vilken fas är den.
 
  • Display på elmätare visar 225,6 V och 72,7 utan angivelse för fas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital elmätare med display som visar 226.2 V och 52.7 V. Leds avger grönt ljus. Olika anslutningsportar och märkningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital elmätare visar spänning 227,3 V och aktuell effektförbrukning. Faceplate innehåller diverse specifikationer och information.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Då har du iallafall korrekt spänning in till huset.

Jag skulle som nästa steg slå av automatsäkringarna till pumpen och slå på dem igen för att se om det bli någon skillnad.
De kan i sällsynta fall vara brutna trots att “spaken” inte rört sig.
 
throne
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Då har du iallafall korrekt spänning in till huset.

Jag skulle som nästa steg slå av automatsäkringarna till pumpen och slå på dem igen för att se om det bli någon skillnad.
De kan i sällsynta fall vara brutna trots att “spaken” inte rört sig.
Menar du de säkringar i elcentral eller de två inne i värmepump eller alla?
 
Jag menar de tre i elcentralen. Hade FA1 eller FA2 gått hade du troligen inte sett något på displayen.
 