Byggahus.se

Nevada gördetsjälvkit !

  1. Pompe1997
    Medlem Nivå 6
    Har precis fyllt på med r410a gas i min luft/luft värmepump och nu funkar den ej mer!
    Använde mig av ett gör det själv kit från Fylldinac.nu och följde deras anvisningar till punkt o pricka.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg

    Och nu står den o tuggar men innedelen står på def helatiden.
    Kan det vara så att det har kommit in luft och nu så måste hon vacumsugas?
     
  2. Pompe1997
    Medlem Nivå 6
  3. Immobil
    Medlem · Nivå 16
    Testa att stänga av pumpen en stund och starta sedan om den. Har du tur så.....
     
  4. Pompe1997
    Medlem Nivå 6
    Sån tur hade jag inte ��
     
  5. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Hur mycket fyllde du i?
    Vad visar manometern i kyldrift.
    Vad var orsaken till fyllningen?
    Risken är ju att det har blivit för mycket, med vätskeslag i kompressor förstörda ventiler krökt axel mm. Som resultat!
    Fast det gör väl inget på den pumpen?
     
  6. Pompe1997
    Medlem Nivå 6
    Vad menar du med att det gör väl inget på den pumpen?
    Manometern visade för lite gas och nästan fullt efter på fyllning.
     
  7. peternicklas
    Bannad Nivå 13
    Prova att köra den i kylläget.
     
  8. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Vad visade manometern? alltså hur många BAR?
    Vad var det för utetemperatur vid mättillfället?

    Manometern kan aldrig visa för lite gas och analogt aldrig att det är fullt.

    Det ENDA sättet att veta fyllnadsmängden är att mäta överhettningen och / eller väga in rätt mängd media enligt tillverkarens specifikation.

    OM du har ett underfyllt system vilket kräver 100g för att bli optimalt och du häller i 900g kan du lugnt räkna med att o-förångat köldmedia når kompressorn i form av vätska. och som alla andra vätskor går dessa inta att komprimera.
    I kompressorn kommer då i stort sätt allt gå sönder.

    Har du kört pumpen med manometern påkopplad? får du i så fall något annan utslag?

    Bered dig på kompressorbyte.
     
    • Laddar…
  9. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Det jag menade var att du värderade inte pumpen nått i och med att du gjorde ett aktivt val att prova själv.
     
  10. L
    Medlem · Nivå 14
    Jag läste på deras hemsida att det inte är R410a i flaska utan "en miljövänlig ersättning" vilket gör mig väldigt skeptisk. Sen är det som electroluxaren säger, det går inte att fylla enbart efter tryck utan man måste veta mängd.
     
  11. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Kan de inte mena miljövänlig ersättning till R22?
     
  12. Pompe1997
    Medlem Nivå 6
    På manometern som man fick med står det i olika fällt om det e för lite eller fullt.
     
  13. L
    Medlem · Nivå 14
    Låter ju väldigt märkligt, då trycket på köldmediumet inte är konstant. Sen är det ju olika fyllnadsmängd beroende på fabrikat och storlek.
     
  14. gizmo007
    Medlem Nivå 5
    Hur gjorde du då du fyllde??
    Fyllde du på lågtryckssidan.
    Gick kompressoren?
     
  15. electroluxaren
    Medlem · Nivå 17
    Jag är fortfarande nyfiken på varför beslutet att fylla på köldmedia okontrollerat togs, vad var den ursprungliga orsaken?