Mikael_L #1 Medlem · 53 767 inlägg 28 jun 2009 11:05 Mikael_L Medlem 53 767 inlägg 28 jun 2009 11:05 #1 Någon som vet, så där på rak arm. (Det är en 4x2,5 + 2,5, men böjradien brukar väl anges som faktor av ytterdiameter ändå!?)
Någon som vet, så där på rak arm. (Det är en 4x2,5 + 2,5, men böjradien brukar väl anges som faktor av ytterdiameter ändå!?)
R rockles #2 Medlem · Uppsala · 172 inlägg 28 jun 2009 11:20 rockles Medlem Uppsala 172 inlägg 28 jun 2009 11:20 #2 Jo det stämmer 8xdiametern vid fastförläggning och 12xdiametern vid utdragning och 8x diametern vid plöjning ska det vara.....
Jo det stämmer 8xdiametern vid fastförläggning och 12xdiametern vid utdragning och 8x diametern vid plöjning ska det vara.....
Mikael_L #3 Medlem · 53 767 inlägg 28 jun 2009 12:17 Mikael_L Medlem 53 767 inlägg 28 jun 2009 12:17 #3 OK, samma som PEX-kabel då... Tack för snabbt svar.