Byggahus.se

Min IVT 495:a larmar på högtemp kompressor?

2k läst  1 svar

  1. B
    Medlem Nivå 1
    Efter ha fungerat i drygt 1 års tid har jag nu redan (suck) fått ett första ålderstecken?.
    Jag har kollat att det inte är någon luft i jordvärmeslingan och rengjort filtret för vätskan (som bara inhöll lite plast"grus") Jag vet inte var larmgränsen går men jag har observerat att kompressorn ligger på +90C eller ända upp till+96C trots att det är några plusgrader ute. Har någon en teori eller är det bara att ringa serviceombudet?
    mvh
     
  2. J
    Medlem Nivå 5

    Re: Min IVT 495:a larmar på högtemp kompressor?

    Det är inte fel på köldbärarkretsen (jordslingan) när den löser på HP, det är värmeledningssidan som kärvar! Tex: växelventilen som växlar mellan värme och tappvarmvatten (kolla om tempen är ovanligt hög), eller smutsfiltret på värmeledningen, eller att cirkpumpen jävlas.... kolla alla temperaturer: så som framledning, varmvatten, retur... lite tips...