Jag funderar på det här med maxglödlampslast. Tittar på en Schneider Kontaktor som har specat Max glödlampslast 2850w.
Klarar den inte att koppla av och på en högre effekt än så?
Den är specad för 25A och klarar 400v driftspänning.
535 läst · 7 svar
535 läst
7 svar
Max glödlampslast kontaktor
-
-
12 nov 2022 11:45 #2
Är den specad för 25 A bör den klara upp emot 25 A i glödlampslast då glödlampor är en mycket snäll typ av belastning det tillhör tom den snällaste belastningstyp som man kan ha. Att den ska tåla 2850 W eller 25A måste vara en felskrivning eller ett rent lurendrejeri.
-
12 nov 2022 11:55 #3
Tror det är felskrivet. Men man blir ju lite konfunderad.
Tänkte att det kanske var något jag hade missat.
Tack! -
Medlem · F · 5 496 inlägg 13 nov 2022 06:3513 nov 2022 06:35 #4
Men glödlampor har ändå relativt hög startström, speciellt halogen, så förmodligen är det en begränsande faktor här.
- Laddar…
-
13 nov 2022 08:48 #5
Enligt https://www.omron-ap.com/service_support/FAQ/FAQ02165/index.asp ligger startströmmen för glödlampor på 10-15 ggr driftströmmen.
Schneider verkar ha lagt marginalen på halva strömstyrkan för detta driftsfall.
/Höghus- Laddar…
-
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 576 inlägg 13 nov 2022 10:10
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 576 inlägg
- 14 457 gillningar
- 1 112 bilder och filmer
13 nov 2022 10:10 #7Tabellen från Näsströms maskin visar inte startströmmen hos de apparater som räknas upp, utan vad som krävs av ett elverk för att starta dessa produkter. Se Service -> Teknisk Support -> FAQ elverk startström.
- Laddar…
-
13 nov 2022 10:25 #8
Kollar man upp en lc1d25 så har den ganska bra korttidsström, så en dubblering av strömmen under en stund är inga problem i mina ögon.
Utan den är specad för 240A under 10sek, så skulle inte oroa mig att lägga några Kw belysning på en 25A kontaktor.