Nu är kanalsystemet draget och FTX-aggregatet uppstartat.
Hur skall jag gå tillväga för att justera in till/från-luftsdon till önskade flöden?

Finns det något lämpligt mätinstrument att köpa?
 
När jag letade var de rätt dyra... många tusenlappar... speciellt var stosarna dyra också....
Fick själv tag på en begagnad Testo 405, och byggde en egen stos.
Den är jag nöjd med, och borde mäta hyggligt ok.

Annars kanske man kan hyra på nån ventilationsfirma?
 
Jag tog en stor sopsäck, 100 L eller så, och satte över ventilen som skulle mätas. Sedan var det bara att räkna sekunder tills den var full.

Ingen större precision, givetvis, men det tror jag inte heller är nödvändigt i de flesta fall.
 
Du ska ju ändå göra en OVK-besiktning, så be dem att kalibrera systemet innan.
 