1 895 läst ·
8 svar
2k läst
8 svar
Mäta spänning över säkring.
Hej, ny här.
Kanske gammal fråga men ställer den ändå.
Bakgrund: Lät komplettera med nya vägguttag i källaren till 70-tals huset. När installatören rest var det ingen spänning i uttagen. (Han hade kopplat in parterna på X-plintarna) Under felsökningen skruvade jag ur proppsäkringen och mätte spänningen mellan bottenkontakten och gängan för säkringshuven. Det var ungefär 127V. Skall det vara så? Blev lite misstänksam efter felkopplingen i uttagen som för övrigt lämnar fina 230V.
Kanske gammal fråga men ställer den ändå.
Bakgrund: Lät komplettera med nya vägguttag i källaren till 70-tals huset. När installatören rest var det ingen spänning i uttagen. (Han hade kopplat in parterna på X-plintarna) Under felsökningen skruvade jag ur proppsäkringen och mätte spänningen mellan bottenkontakten och gängan för säkringshuven. Det var ungefär 127V. Skall det vara så? Blev lite misstänksam efter felkopplingen i uttagen som för övrigt lämnar fina 230V.
Märkligt att en elektriker installerar ett uttag utan att kolla så att det fungerar.
Du mäter på ett lite konstigt sätt över en borttagen säkring.
På detta vis får du ingen referens mot N och kanske har du ett digitalinstrument med hög ingångsresistans som då plockar upp inducerad spänning från närliggande ledare, som sedan ger det mätvärde du nu avläser.
Du mäter på ett lite konstigt sätt över en borttagen säkring.
På detta vis får du ingen referens mot N och kanske har du ett digitalinstrument med hög ingångsresistans som då plockar upp inducerad spänning från närliggande ledare, som sedan ger det mätvärde du nu avläser.
Tack för svar. Ja lite märkligt var det men det är fixat nu. (och han var enligt egen utsaga inte så erfaren...)E etompau skrev:Märkligt att en elektriker installerar ett uttag utan att kolla så att det fungerar.
Du mäter på ett lite konstigt sätt över en borttagen säkring.
På detta vis får du ingen referens mot N och kanske har du ett digitalinstrument med hög ingångsresistans som då plockar upp inducerad spänning från närliggande ledare, som sedan ger det mätvärde du nu avläser.
Men det är således inte något bra mätställe. Då får jag lita på att det är okej i och med att spänningen i uttagen är rätt.
Om du inte har någon last, så gruppledningen hänger i luften, får du 1/2 spänningen alltså 127V . Det helt normalt.
Medlem
· Korpilombolo
· 3 610 inlägg
Skrämmande att "oerfarna" elektriker får härja okontrollerat i våra elanläggningar. Den behörige på firman borde ju ha besiktigat jobbet.M Manfred 52 skrev:
Klicka här för att svara
