Måste normcentralen ha dörr?

448 läst  8 svar

  1. eriobe
    Medlem Nivå 5
    Hej
    Vi har fått en ny elcentral (normcentral) monterad och den hamnar lite trångt till. Vi vill nämligen sätta upp en garderob framför den, som gör att garderobens högra sida täcker för centralen. Den hamnar cirka 10 cm utanför.

    Min tanke är att göra en öppning i sidan av garderoben som möjliggör att man kan sticka in handen och återställa eventuella brytare. Men detta går ju inte om dörren på centralen är kvar. Kan jag ta bort denna utan att äventyra säkerheten?
     
  2. T
    Medlem Nivå 10
    Normcentral behöver inte dörr i utrymmen där IP20 är tillräcklig. ( Torra rum och rena rum) . Är det fuktiga eller dammiga rum ( tvätthallar eller snickerifabriker) krävs dörr för att uppfylla en högre IP klass t.ex IP55.

    Det finns även ett allmänt krav att en elcentral skall kunna betjänas på ett enkelt och säkert sätt. Man kan inte bygga en fast gagrob som förhindrar kontroller och reparationer i elcentralen. ( Allmänna regler).
     
    Redigerat 14 sep 10:22
  3. eriobe
    Medlem Nivå 5
    Ah, perfekt

    Garderober går ju att flytta om det ska arbetas i centralen. Men att göra det bara för att jordfelsbrytaren löst ut kändes jobbigt.
     
  4. hsd
    Medlem Nivå 8
    Vad sker vid en eventuell varmgång i centralen, en glappkontakt eller en säkring som blir het
    Jag skulle aldrig kunna tänka mig att placera centralen bland textiler
     
    Tobbe_3 gillar
  5. tommib
    Självbyggare · Nivå 14
    Jag tycker verkligen att du ska tänka om. En elcentral dold av en garderob är inte en bra idé.
     
    thomas33, AndersS, elmont och 1 till gillar
  6. T
    Medlem Nivå 10
    Man skall aldrig placera en elcentral bland brännbart material.
    Jag uppfattade att ts hade en flyttbar gadrob med bakstycke som skulle placeras 10 cm från elcentralen. Då finns inte problemet att en varmgång tänder textilier.
     
  7. tommib
    Självbyggare · Nivå 14
    Jag tolkade det som att TS ville ställa en garderob så att kanten på centralen hamnar 10 cm in från kanten på garderoben. Annars ser jag ingen anledning att göra några hål i garderoben.
     
  8. Pen
    Medlem Nivå 8
    Om det är en vanlig IKEA garderob kanske du kan köpa lite "IKEA-skruvar" på Biltema (de där grova som man använder direkt i spån) och en stump spånskiva och bygga ett "inverterat" hörn på 20x20 cm.
     
  9. hsd
    Medlem Nivå 8
    Det ska ju dessutom vara en meter fritt framför centralen
     

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: