Hej! När installatören satte in min Nibe 730 värme pump så prata han om att mätaren på bilden nedan inte ska ligga på 0, gjorde den det kunde man justera upp den. Jag har glömt bort hur man gör, varför man gör det och vilket tryck den ska vara på. Nån som kan hjälpa mig hur jag gör? Mätare på Nibe 730 värmepump visar tryck nära 0 bar, omgivet av kopparledningar och justeringsventiler.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Till vänster om manometern sitter en ventil enligt manualen och det ska vara påfyllning system, öppna den lite gran och kolla manometern, stäng när den visar på 1. 1 bar.
Har du manualen

EDIT trycket ska stiga sakta
 
Såg fel ventilen sitter till vänster om det vred som det står avstäning på .
 
J jonaserik skrev:
Såg fel ventilen sitter till vänster om det vred som det står avstäning på .
Tack! Det löste sig.
Varför sjunker trycket? Och vad händer om trycket är för lågt?
 
Kan t.ex. vara expansionskärlet som är dåligt eller säkerhetsventilen som läcker en del. Om trycket är för lågt kan inte värmevattnet cirkulera som det ska och först blir övervåningen kall och sedan kanske hela huset kallt. Luft sugs in i värmesystemet och samlas bl.a. överst i radiatorer och panna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.