Så vart menar du att krypströmmen tar vägen. Lagras upp i plåthöljet till dess det jordas?
1 271 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Mäta upp/Byta värmeslinga i värmefläkt
-
-
12 feb 2021 09:52 #17
Jo den leds ut via höljet som står på något bra jordställe eller att man tar i det. Skyddsjorden gör det hela lite mer kontrollerat om den är inkopplad. Så badar man med en ojordad brödrost så blir det mörkt i huset om man har en central JFB , tända ljus kan vara till en viss fördel
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 184 inlägg 12 feb 2021 10:45
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 20 184 inlägg
- 12 447 gillningar
- 958 bilder och filmer
12 feb 2021 10:45 #18 -
12 feb 2021 14:19 #19
-
12 feb 2021 18:08 #20
[QUOTE=" Felströmmen avkänns via nollledaren (retur), dvs fas in måste ha lika hög ström ut via nolledaren. [/QUOTE]
Om det är ett 400 volts element utan Nolla , hur funkar det då ?? -
Självbyggare · Göteborg · 120 inlägg 12 feb 2021 18:2612 feb 2021 18:26 #21
- Laddar…
-
22 feb 2021 17:37 #22
Äntligen har jag fått upp locket på fläkten (satt med Tri-Wing skruv som jag fick skaffa bits för..) och så här ser det ut under:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
När jag mäter upp slingorna, så får jag ungefär samma värde (35-36 Ω) på alla tre.
I mitten sitter det något..
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
En googling på jqx-76f-tu-2a ger att det verkar vara något slags relä..?
Kan det vara det som spökar och gör att jordfelsbrytaren löser? Idé att byta?
Det saknas nolla i anslutningskabeln, men det utgår jag ifrån är i sin ordning?
Fler tips innan den åker till sortergården? -
22 feb 2021 17:49 #23
omöjligt att mäta upp läckströmmar utan rätt mätutrustning och dessutom så ändras förhållanden när elementet blir spänningssatt, ta det till nån granne som har kraftuttag på sin central i stället