Hej!
Jag har ärvt en vad som verkar vara en närmast helt ny 3-fas värmefläkt:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Tyvärr klipper jordfelsbrytaren efter någon minuts drift.
Den verkar ha tre separata värmeslingor.
Går dessa att mäta upp? Vilka värden ska de ligga på?
Går det köpa lösa element att byta med, eller är det bara att skrota fläkten?
Märkskylt:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Någon med tips?
-
-
-
-
11 feb 2021 19:25 #4
Prova att köra den i ett uttag utan JFB, om det är fukt som har krypit in i elementen så kan det e.v. försvinna så kanske den funkar sen.
-
11 feb 2021 19:27 #5
Skulle man kunna plocka ur elementen och lägga dem i ugnen? -
-
11 feb 2021 20:35 #7
Medveten om att det är en risk, som ska justeras i framtiden.. -
11 feb 2021 21:25 #8
Säkert ej fel men krypströmmen i denna fick bägaren att rinna över (jfb)
Jfb är gjord för personskydd och brytgränsen för felströmmar är då lågt satt för att rädda liv. Alla vitvaror även nya har felströmmar vilket blir större med åldern. Kraftuttag som denna kräver brukar sitta utan jfb eller med en speciell variant som ger brandskydd -
11 feb 2021 21:55 #9
Går att komma förbi brytning av jfb genom att köra ulan skyddsjord.
-
11 feb 2021 23:20 #10
Sälj den och köp en mindre som inte löser din jfb istället
-
11 feb 2021 23:55 #11
-
12 feb 2021 05:17 #12
Men som alltid när det gäller el behöver man veta vad man håller på med så kanske ett olämpligt råd.- Laddar…
-
12 feb 2021 07:27 #13
- Laddar…
-
12 feb 2021 08:19 #14
Tack för inputs!
Någon som har konkreta tips gällande min huvudfråga:
-
12 feb 2021 08:31 #15
Felströmmar går endast att mäta med en isolationsprovare så det går att mäta