Byggahus.se

Mäta resistans för att få veta längd på kabel ?

  1. S
    Medlem · salk · 55 inlägg

    Sand1986berg

    Medlem
    är nyfiken på hur man eventuellt skulle kunna resistans mäta en kabel för att sedan kunna räkna ut hur lång kabeln är. Om den nu är 100meter eller 200m hur skulle man bära sig åt ?
     
  2. snuttjulle
    Medlem · Stockholm · 4 118 inlägg

    snuttjulle

    Medlem
    Man mäter resistans och räknar ut längden men man måste veta ohm/meter infon på den kabeln man har.
     
  3. S
    Medlem · salk · 55 inlägg

    Sand1986berg

    Medlem
    Ja, men om jag har en FK som är 100meter lång exempelvis och resistansen är väl 0,0172 mohm / meter. Men om jag inte vet längden på FK hur bär jag mig åt ? Måste jag mäta från ände till ände på fkn efter som jag bara har en fk? Och ifall jag har 2 stycken ska man då kortsluta de två i ena änden och mäta mellan de två i andra för att sedan halvera resistansen ?
     
  4. E
    Allvetare · västra götaland · 266 inlägg

    eal

    Allvetare
    Japp, precis så. Dock är det inte helt lätt att med vanliga konsument-instrument få tillräcklig noggrannhet för att mäta så korta längder.
     
  5. H
    Moderator · Stockholm · 44 340 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Resistansen har jag för mig är 0.0121 Ohm/m inte milliohm.

    Med en vanlig multimeter kommer du inte att få rimlig noggrannhet på mätningen.
     
  6. S
    Medlem · salk · 55 inlägg

    Sand1986berg

    Medlem
    Var ohm/m jag menade :)
     
  7. fahlis
    Medlem · Västra Götaland · 1 718 inlägg

    fahlis

    Medlem
    Glöm inte bort att räkna in arean …
     
  8. S
    Medlem · salk · 55 inlägg

    Sand1986berg

    Medlem
    Men på arean 1,5mm2 så är väl resistansen som hempularen sa 0,0121 ohm/meter
     
  9. E
    Medlem · jämtland · 20 829 inlägg

    elmont

    Medlem
  10. fahlis
    Medlem · Västra Götaland · 1 718 inlägg

    fahlis

    Medlem
    Jodå,men det framgår väl inte av något tidigare inlägg?
     
    • Laddar…
  11. A
    Anonym
    FK 1,5 har resistansen 1,14 ohm / 100 meter om jag mins rätt
     
    • Laddar…
  12. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 16 802 inlägg

    prototypen

    Medlem
    Nu ska ni bara veta att FK1,5 INTE är 1,5 mm2.
    Det som styr tillverkningen är resistansen och resistansen är bestämd i en standard.

    Protte
     
  13. M
    Medlem · Västra Götalands · 9 606 inlägg

    -MH-

    Medlem
    Är noggranheten i tillverkningen ens i närheten av att det spelar någon roll om man går efter resistens eller area?
     
  14. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 16 802 inlägg

    prototypen

    Medlem
    Koppar är dyrt.
    Jag har kontrollerat 2,5 mm2 av två olika fabrikat och årsmodeller
    Någon gång i forntiden så skulle tråden vara 2,5 men det är ju inte alltid så lätt att få den till rätt mått med den tidens tråddragningsmaskiner så man gav en tolerans på 5%.
    Dagens 2,5 tillverkas i bättre maskiner är 1,72 mm och det är 2,36 mm2 och det ligger precis på gränsen i resistans, tillverkarna sparar 5 % koppar.

    Det är väl ungefär som dagens tvåtums plank är 45 mm

    Protte
     
    • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.