Canvac qheat 665
Vi köpte ett torp för några år sedan som nyss hade en installerad varmluftspump! Problemet är att vi inte riktigt vet hur vi ska ställa in den när vi inte är i huset, blir inte kloka på handboken.
I vinter har vi haft på "auto" på 16grader och elräkningen blev rätt trist..
Jag tänkte höra om någon har en liknande, och kan berätta hur ni ställer in den när ni inte är i huset?
Nu ska vi strax lägga igen och kommer inte tillbaka förens i juni, huset ligger på Gotland.
Tacksam för tips!
Hälsningar, linda
-
-
24 apr 2018 07:06 #2
Auto-läget ska ni akta er för. Då kommer den att börja kyla så fort solen värmer så det blir varmare än inställd temperatur.
- Laddar…
-
24 apr 2018 07:08 #3
Tror du får fler svar i https://www.byggahus.se/forum/forums/vaermepumpar.64/
Det första jag tycker du borde ändra är Auto-läget till manuellt läge. -
24 apr 2018 07:27 #4
Se till att slå över till värmeläget enbart först och främst, dvs en sol på Mitsubishis dosa (lägena manövreras via Mode-knappen).
-
Alfredo
Besserwisser- Västernorrland
- Medlem sep 2008
- 15 096 inlägg
- 18 973 gillningar
- 1 914 bilder och filmer
24 apr 2018 07:32 #5Behöver ni verkligen ha 16 grader när huset är tomt? Många fritidshus är helt kallställda (djupfrysta) om de inte används vintertid men vill man ha lite underhållsvärme räcker normalt kanske fem till tio grader.
-
Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 11 512 inlägg 24 apr 2018 07:37
Nötegårdsgubben
Skogsägare- Stockholm och Smålands inland
- Medlem feb 2017
- 11 512 inlägg
- 20 244 gillningar
- 556 bilder och filmer
24 apr 2018 07:37 #6Det är praktiskt om ni kan stänga lite dörrar så att ni inte värmer upp hela huset när ni inte är där. Om exempelvis (hall,) badrum och kök går att skärma av så är det allt ni egentligen behöver värma upp.
Sen beror det förstås även på isoleringen. Är huset illa isolerat kommer det att bli dyrt hur liten del ni än försöker värma upp.
@Alfredo – många värmepumpar går inte att ställa på lägre än 16 grader, även om de iofs ofta går att ställa med timer också, så att de bara jobbar viss del av dygnet.Redigerat 24 apr 2018 07:45 -
24 apr 2018 07:43 #7
Du behöver nog berätta hur ni använder huset, tömmer ni vattensystem, etc, som påverkar vilka temperaturer ni behöver.
-
24 apr 2018 08:03 #8
Om du använder "i save " knappen kan du sänka temperaturen till 10 grader.
Har ni en internetuppkoppling kan du också koppla till en fjärrstyrning och slå på värmen när ni ska åka ut. Jag har föregångaren till den i länken nedna inkopplad och det fungerar superbra. Länken är till billigaste inköpsstället jag hittat och där jag köpte min.
https://www.shopclima.it/en/mitsubishi-electric-mac-567if-e-wi-fi-card-for-indoor-units.html -
24 apr 2018 08:03 #9
Vi vill alltså att huset skall ha bra luftcirkulation, men jag tror inte det behöver bara så varmt.
Vi stänger av vatten på vintern (nov-april) och öppnar upp huset april för att sedan vara där från och till under vår och sommar.
Huset är ett bulhus (korsvirke) från 1700talet. -
24 apr 2018 08:05 #10
Värmepumpen ventilerar inte huset, så det borde inte göra så stor skillnad om den går eller inte.
-
24 apr 2018 08:05 #11
W
Wow tack!! Trodde inte man kunde köpa till denna funktion utan bara kunde köpa versioner med denna funktion inbyggd!
Köper direkt! Tack som tusan! -
24 apr 2018 08:10 #12
Inkopplingen var lite pillig och du behöver ladda ner servicemanualen för att hitta vilken kontakt du ska koppla in den i. Tanken är att en tekniker ska installera och inte privatpersoner så det krävs en del skruvande för att få in den. Inkopplingen var på höger sida av innerdelen och där ser det ju ut som att du kan komma åt lätt.
Min Mitsubishi FH-35 har 5 cm till en vägg så det blev extra pilligt. När dosan väl är inkopplad så krävs ett par svordomar extra för att få den att ansluta till nätverket med WPS- Laddar…
-
Moderator · Stockholm · 45 666 inlägg 24 apr 2018 08:2524 apr 2018 08:25 #13
Du skriver att ni stänger av vattnet, men tömmer ni systemet?
Har du tvättmaskin eller diskmaskin, så kan man i princip inte tömma dessa helt, det vatten som står kvar räcker för att frysa sönder vitala delar.
10 grader brukar anses som lagom underhållstemp. Men så är ju frågan vad det blir för temp vid kallaste punkten i huset där det finns vatten. -
Alfredo
Besserwisser- Västernorrland
- Medlem sep 2008
- 15 096 inlägg
- 18 973 gillningar
- 1 914 bilder och filmer
24 apr 2018 08:32 #14- Laddar…
-
24 apr 2018 08:37 #15
Det beror väl på konstruktionen men ofta sitter magnetventiler vid inloppet som kan vara monterade lägra än avtappningsslangen. Jag har lyckats frysa sönder en tvättmaskin.
Om du kör 10 grader på luftvärmepumpen kan det vara smart med frostläge på elementet i badrummet eller en frostvakt så att inget fryser. Har ni egen brunn är det ju lätt att stänga av pumpen så att det inte kan läcka om det ändå råkar frysa.