Är relativt nyinflyttad i ett hus med bergvärme samt golvvärme. Tycker mig få ut sämre värme ut i slingorna än förra vintern. (Flyttade in i jan 2018) och misstänker att jag kanske behöver lufta systemet.
Systemet på bottenvåningen ser ut såhär:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Jag tänker att avluftning isf borde ske vid markering 1 och 2. på markering två (2) sitter det är lock med en fyrkantsbits på. Det som gör mig fundersam är just markering ett (1). Denna har inget lock alls.
Någon som kan guida mig hur jag går vidare för att lufta systemet?
Närbild på markering nr 1
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Närbild på markering nr 2
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
2 063 läst · 20 svar
2k läst
20 svar
Lufta golvvärme
Sida 1 av 2
-
-
18 dec 2018 15:52 #2
Om du vill lufta av slingorna till max
01 Stäng av cirkulationspumpen
1 Stäng dom röda ventilerna
2 Ställ ner alla termostater i rummen på 0 , då ska dom små indekeringarna på ställdonen gå ner , är då stänga
3 Koppla en slang till koppling 1 som sedan går till en vattenkran Gardena eller lika går bra
4 Koppla en slang till 2 som går lägges till avloppet Gardena eller lika går bra
5 Ta bort ett ställdon närmast ventilerna , då blir den fullt öppen
6 Sitter nog någon fyrkant eller skruv på höger sida om kopplingarna
7 Öppna den som går till avloppet
8 Öppna vattenkranen
9 Öppna sakta den som sägs under 6
10 Nu strömmar vattnet genom den första slingan och det kan ta ett litet tag innan ev luft är ute
11 Vänta tills det ser bra ut
12 Stäng den som markerats under 6 inget tryck (går bra att stänga av vattnet ) och sätt tillbaka ställdonet
13 Sen tar du i tur och ordning slingorna från vänster enligt 5 till 12 på samma vis
14 Starta crkulationspumpen
15 Ställ upp termostaterna på rätt temp
14 Garanterat ingen luft kvar i slingorna- Laddar…
-
18 dec 2018 20:15 #3
-
18 dec 2018 20:43 #4
Vad du menar med kurva är väl utgående värme från panna/värmepump/shunt ställes så det mallar med utetempen , under dom sexkanter som sitter på den undre fördelaren finns det skruv/insex som flödet ställs med , som tumregel mäter man in och ut på en slinga , en diff ( Delta -T ) på ca 4 C och ställes flödet efter det , men för varje justering på en slinga så förändras dom andra Det blir många varv att gå , samt att det kan ta ett dygn innan systemet har hamnat i rätt läge .
-
16 jan 2019 14:15 #5
-
16 jan 2019 18:39 #6
- Laddar…
-
useless
Lök.- Gävleborg
- Villa, 1800-talet
- Medlem aug 2007
- 18 922 inlägg
- 21 224 gillningar
- 1 072 bilder
16 jan 2019 19:25 #7Har du för stor temperaturskillnad så kan det bli ojämn temperatur på golvet. För liten skillnad innebär att cirkulationspumpen drar mer ström och kan ge upphov till flödesljud.
Så runt 4-6 grader brukar vara en bra avvägning.- Laddar…
-
16 jan 2019 19:41 #8
Jag mätte alla in/ut på alla slingor och jag ligger mellan 1,5-3 grader skillnad. Är detta bra eller dåligt?
Ska sägas att vissa slingor är strypta.. -
Medlem · 2 655 inlägg 16 jan 2019 19:4716 jan 2019 19:47 #9
Om du får du tillbaka varmt vatten till din bergvärmepump som inte har fått avgett (kylts av) någon värme (lågt delta) så påverkar det driftsekonomin negativt. Om man nu bryr sig om det.
- Laddar…
-
16 jan 2019 19:49 #10
Jag har fjärrvärme, så det innebär att jag ska ligga mellan 4-6 grader skillnad för att få det mest optimalt och ekonomiskt, eller uppfattar jag det hela fel?
-
16 jan 2019 19:51 #11
-
Medlem · 2 655 inlägg 16 jan 2019 19:5916 jan 2019 19:59 #12Redigerat 16 jan 2019 20:35
-
Medlem · 2 655 inlägg 16 jan 2019 20:0216 jan 2019 20:02 #13
Men låter inte mycket om det är bara för värme/Varmvatten. -
16 jan 2019 20:06 #14
Detta är då för både värme och varmvatten. Ska jag låta differense vara då eller ska jag jaga 4-6 grader diff? -
16 jan 2019 20:09 #15