Byggahus.se

Luft-vatten-vp hur bestämma cirk-pump fart?

1k läst  3 svar

  1. vespaman
    Medlem Nivå 7

    Relativt nyligen inflyttad i ett gammalt funkishus, så börjar jag så sakterliga förstå hur luft-vattenvärmepumpen funkar (Nibe 2010 dockad till en elpanna EVC240).

    Har dock konstaterat att cirkulationspumpen mellan 2010:an och pannan är inställd på minimum, vilket känns lite konstigt - borde det inte vara bättre att brassa på, åtminstånde till mittenläget (46W)? Avståndet kanske kan vara en fyra meter mellan pannan och 2010:an.
     
  2. Overlander
    Medlem Nivå 5

    Re: Luft-vatten-vp hur bestämma cirk-pump fart?

    Om pumpen går för högt får du för lite temp skilnad mellan ingående och utgående vatten och då blir det sämre effekt.
     
  3. vespaman
    Medlem Nivå 7

    Re: Luft-vatten-vp hur bestämma cirk-pump fart?


    Vet du vad som kan betraktas som 'normalt' ?
     
  4. Overlander
    Medlem Nivå 5

    Re: Luft-vatten-vp hur bestämma cirk-pump fart?

    mellan 5-7 grader