Byggahus.se
  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Luft vatten värmepump

  1. BenjoD
    Husägare · Kristianstad · 11 inlägg

    BenjoD

    Husägare
    Hej!

    Jag behöver er hjälp! Min panna är inställd på 20 grader och nu den är igång, men i huset är nu 26 grader och ute är runt 10 på natten. Vet någon vilket problem jag har och hur man kan åtgärda problemet.

    Med vänliga hälsningar
    Benjamin
     
  2. useless
    Lök. · Gävleborg · 26 202 inlägg
    Vad har du för värmekälla? Vad har du för framledningstemperatur? Är elementen varma, eller värms rummen av solen?
    Pannan säger ju "Husvärme från", så värmen borde komma någon annan stans ifrån?
     
  3. J
    Medlem · Stockholm · 5 554 inlägg

    JosthPremiumikon: Hand

    Medlem
    Har värmepumpen en s.k. växelventil? Ibland blir det fel på dessa och de ställer inte om mellan värme och varmvatten som de ska. Då kanske systemet tror den gör varmvatten men värmen går istället ut i husets värmesystem.
     
    • Laddar…
  4. T
    Medlem · 589 inlägg
    Det ser ut som en gammal ecoel + ecoair.
    Kolla så att shunten som sitter på toppen av pannan är stängd.

    Är den helt stäng så är det troligtvis solen som värmer upp huset ;)

    Vi har 25grader inne nu när solen värmer :sweat:
     
    • Laddar…
  5. BenjoD
    Husägare · Kristianstad · 11 inlägg

    BenjoD

    Husägare
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_20220511_194748.jpg

    Jag vet inte riktig och är inte kunnig, men kan det vara att en fas är kass. På övanvåningen är elementer jättevarma och det står att det är i huset 26 grader och i källare är de kalla. Kan det vara att en mindre fas påverkar hela systemet?
     
  6. J
    Medlem · Stockholm · 5 554 inlägg

    JosthPremiumikon: Hand

    Medlem
    Oj det där ser inte alls bra ut. En elektriker behöver titta på det så snart det går. Kan bli kabelbrand när effektuttaget är stort. Är styrsystemet kopplat på den fas som är dålig kan det säkert ge problem med underspänning och liknande men är osäker på om just det kan orsaka att det är så varmt i huset.
     
  7. Logad
    Elektroniktokig · 436 inlägg

    Logad

    Elektroniktokig
    Bilden visar en kontaktor, en elektriskt styrd strömbrytare. Den är kass och har troligen hängt sig i påslaget läge med inte fullt god kontakt vilket syns på spåren efter varmgång, speciellt på terminal T2. Jag gissar att den styr en elpatron vilken kanske står på kontinuerligt och värmer på grund av felet i kontaktorn. Den behöver bytas ut samt även de svarta trådarna som går ut undertill. Om du stänger av strömmen kan du prova att trycka på den bruna knappen mitt på kontaktorn för att se om den rör sig fritt.
     
    • Laddar…
  8. BenjoD
    Husägare · Kristianstad · 11 inlägg

    BenjoD

    Husägare

    Hej!

    Tack för info, men var kan jag köpa likadant, eller den som kan ersätta denna kontaktor?

    Med vänliga hälsningar
     
  9. D
    Medlem · Södra Skåne · 1 030 inlägg

    Dilato

    Medlem
    Redigerat 13 maj 11:59
    • Laddar…
  10. Logad
    Elektroniktokig · 436 inlägg

    Logad

    Elektroniktokig
    Jag tror faktiskt att du ska lämna över det till en installatör. Det är svårt att gissa vad det är för typ av kontaktor som vad den ska tåla och vad den har för spänning till magnetspolen m.m. Dessutom en som får plats i lådan. Idag är det nog enklare att byta lådan till en liten normkapsling då kontaktorer för DIN-skena är vanligast.

    Kontaktorer finns i nätshopparna, t.ex. elbutik.se.
     
  11. BenjoD
    Husägare · Kristianstad · 11 inlägg

    BenjoD

    Husägare
    Okej, tack så mycket för hjälp
     