Byggahus.se

Luft/vatten värmepump är för liten

  1. Tholin_80
    Medlem · 3 inlägg

    Tholin_80

    Medlem
    Vi köpte en luft/vattenpump för några år sedan
    Det är en thermia Atec 5kw som är kopplad till en ackumulatortank på 500 liter.

    Nu har vi byggt ut huset.
    Huset är på 113m2 och när det är som kallast (neråt - 15)orkar inte den värma huset det blir ca 30 grader i tanken och

    Utbyggnaden har vattenburen golvvärme

    Vad gör jag?
    Skaffa någon elvärme till golvvärmen i nya delen?
    Köra med elpatron som sitter i ackumulatortanken?
     
  2. H
    Medlem · Kronoberg · 1 487 inlägg

    Harald Blåtumme

    Medlem
    Du ska köra med elpatron, detta borde vara inställt så det kickar igång automatiskt. Ett väldimensionerat värmepumpssystem ska fungera precis så.
     
    • Laddar…
  3. B
    Medlem · 11 inlägg

    BettyR

    Medlem
    Luft/vatten (även luft/luft) tappar i effektivitet ju kallare det blir ute. När de är -15 så får man räkna med att ha tillsats värme från elpatronen. Kan rent av vara billigare i längden att gå över till elpatron, för när COP = 1 , vid en viss tempperatur ute (1kW in -> 1kW ut) så kan man undvika onödigt slitage på kompressorn. Men detta bör vara i ställt från fabrik, min ATEC avslutar kompressor drift vid -17. Kolla i menyn att den är i AUTO läge, då är kompressor och Tillsats på.
     
  4. B
    Medlem · 11 inlägg

    BettyR

    Medlem
    Vart är Tanken inkopplat på systemet,
    På returen från radiatorkretsen eller innan?
     
  5. Tholin_80
    Medlem · 3 inlägg

    Tholin_80

    Medlem
    Jag vet faktiskt inte
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.