    Hej.
    Jag har en fråga ang en installationslösning åt en kollega till mig.
    Hans förutsättningar är som följer:
    Villa i två plan (luft/luft vp + elraddisar+ en vedkamin som mys)

    Han har haft en 300 liters elberedare som precis har räckt för vvbehovet.
    (det har varit gränsfall vissa gånger då den sista ska duscha)

    Denna beredare har nu tjänat ut och han har skaffat en 60 liters vvberedare som tillfällig nödlösning.

    Funderingarna i nuläget ser ut såhär:
    Vattenburen golvvärme i bottenvåningen.
    Införskaffande av en 500 liters borötank (tiv 500L vp).
    http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
    http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
    Denna ska förses med en solslinga för framtida planerad solfångare av lämplig storlek.
    Han funderar på att montera en luft/vatten vp mot tanken (en ctc 7kw. finns i rinkabyrör katalogen.)


    Enligt mitt sätt att se på saken så verkar tankkonstruktionen genomtänkt och välplanerad.
    (rättplacerade vv slingor, skiktplåt, bivshunt, mm)

    Jag har föreslagit att han ska koppla sin nya fina 60 liters beredare i serie efter tankens vv slingor.
    Denna beredare ställs på max för att toppvärma och legionellasäkra.

    Frågan är om han kommer att vara nöjd med denna lösning?
    Hur ska vp kopplas för att systemet ska bli bra?
    Kommer han att få tillräckligt med vv?
    Kommer han att behöva köra tankens elpatroner när solen inte ger något eller kommer luft/vatten vp+ 60 l el vvb klara behovet?

    Finns det bättre alternativ? (jag tror att jord värme+ bergvärme är uteslutet, han ska heller inte elda för att värma vattnet)

    Mvh roke.



     
  2. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank

    Vi ska alltså bara värma husets vermvatten?
    Kolla upp i data bladet vad värmepumpen ger för COP, det är ju det minst gynsama en värmepump kan göra!

    annars så låter det väll bra, med en modifiering. jag skulle koppla den 60 liters beredaren som en extra tank.
    på acken säter du en vanlig blandventil, med kalvatten in som vanligt & varmvatten in & man får blandat vaten ut.

    efter detta sätter du en blandventil till. Denna får du blandatt vatten in, där man normalt hadde kallvatten & sen får den 60 liters el beredaren där man har varmvattnet & det kommer blandat vatten ut.

    på det här settet så går bara el beredaren i nödfall.
    vi får ingen lagionella höjning, men jag tror inte en 60 liters beredare klarar av att höja vatten tempen nämvärt om man seria kopplar som du nämde & sen tappar upp ett bad, så du får ingen lagionella höjning då heller.
     
  3. Andreas_Hansson
    Medlem Nivå 12

    Re: Luft/vatten+soltank

    Det är väl ganska liten risk att det blir legionella i en vv slinga..
     
  4. R
    Medlem Nivå 10

    Re: Luft/vatten+soltank

    Nej.
    Jag måste förtydliga.
    Han kommer att ha vattenburen golvvärme i bottenvåningen.
    Tanken var att värmepumpen via acumulatorn ska värma dessa slingor.
    Shunten sitter på tanken.

    Värmepumpen ska alltså göra värme till golvet i första hand
    Men sedan ska den väl också göra vv i den mån den orkar och är lönsam.
    På sommaren när solen fungerar fixar ju den vv och ev värmebehov.

    60 liters beredaren var tänkt att spetsa vv.
    (eftersom han redan har den så kan den väl få göra nytta?)

    Det sitter elpatroner i accen men dessa vill man väl bara köra i nödfall och om inte värmepumpen orkar?
     
  5. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank

    Ska du köra flytande eller fast kondensering i Acken?
     
  6. R
    Medlem Nivå 10

    Re: Luft/vatten+soltank

    Vet inte, Vad är bäst?
    (jag är vedgubbe och har inte lärt mig så mycket om vp- ännu)
    Den tilltänkta pumpen är en ctc 7kw. (finns i rinkabyrör katalogen)
     
  7. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank


    en värmepump tapar i verkningsgrad vart efter man behöver tilverka varmare vatten. så om man kör mot ack med fast kondnsering (fast kondensering, då låter man alltid värmepumpen värma allt vatten upp till max vad pumpen kan göra) så är det durare/kWh än om man låter pumpen tillverka bara så varmt vatten som behövs för tilfället, vilket kanske bara är 25-30 grader om man har golvvärme. det kallas för flytande kondensering

    Flytande kondensering är altså märt ekonomiskt & det är så man kör alla värmepumpar idag. Men din konstruktion klarar inte flytande kondensering vad jag kan se, då får du ju inget varmvatten, förutom dom 60 litrarna du har i el beredaren.
    desutom så käns det ju umt att värma varmvattnet med el, om man nu har en värmepump som kan göra det.
     
  8. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank

    ett exempel från min anläggning

    när jag gör 35 gradit vatten, vilket jag klarar att värme hust med stora delar av året så har jag 5,1 i COP
    när jag gör varmvatten som är 55 grader så har jag COP på 3,3
     
  9. R
    Medlem Nivå 10

    Re: Luft/vatten+soltank

    Med andra ord så ska han köra fast kondensering?
    Eftersom det lönar sig i jämförelse med elpatronen i accvattnet.
    (accvattnet som ska värma slingorna som ska göra vv)

    Jag menar, ska han inte låta värmepumpen göra allt den kan,, inklusive vv? (även om den inte går optimalast vid så höga temperaturer som behövs för att göra vv)

    Den går ju i alla fall mer ekonomiskt jämfört med direktel i accvattnet?

    Jag antar att det är denna pump som är aktuell: http://www.rinkabyror.se/
    Artikelnr 1941.
     
  10. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank


    Nja...

    i vanliga fall, om man inte blandar in solceller , eller er o sån, utan bara kör värmepump, så låter man ju värmepumpen sköta 2 system. man värmer huset direkt utan ack, eller via en volymförstorare, om man har liten vatten volym, sen har man en trevägsventil som slår o & värmer en "ack" för varmvatten. på då dätt gör värmepumpen både varmvatten mad fast kondensering & värmer huset med flytande kndensering
     
  11. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank

    Kolla här: http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1110d.asp#

    kolla på sidan märkt med 18
    det är en prinsip skiss.
    fast jag skulle INTE koppla el vvb:n så som dom visar, uten som jag beskrev tidigare.

    Fast nu vet inte jag hur detta realistiskt funkar på den värmepump du pratar om
     
  12. R
    Medlem Nivå 10
  13. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank


    Gick tydligen inte att f med rätt länk.
    tryck på: Monterings- och skötselanvisning
     
  14. R
    Medlem Nivå 10

    Re: Luft/vatten+soltank

    Jag antar att man måste köra vp med fast kondensering mot boröacc.
    shunten sitter ju redan på soltanken.
     
  15. C
    Medlem Nivå 14

    Re: Luft/vatten+soltank

    Men den dyrare drivten på värmepumpen kanske äter upp vinsten med solvärmen
     