Löser en centralmonterad JFB vid strömavbrott/strömspikar?
Har en generell fråga ang JFB.
Har för närvarande två olika modeller/fabrikat av JFB i huset, samtliga är monterade som mellanpropp i vägguttag.
När det blir strömavbrott på nätet ute vid gatan, och elen sedan kommer tillbaka, har samtliga JFB av märket Gelia löst. Dvs jag måste gå runt och resetta.
Den andra JFB, minns inte modellnamn, löser inte ut vid strömavbrott på nätet.
Vilken av dessa två beter sig korrekt?
Kan tycka att om en JFB är konstrukerad att lösa vid minsta strömavbrott/strömspikar på nätet kan det bli stora problem om man har bara en stor JFB i sin central.
Har för närvarande två olika modeller/fabrikat av JFB i huset, samtliga är monterade som mellanpropp i vägguttag.
När det blir strömavbrott på nätet ute vid gatan, och elen sedan kommer tillbaka, har samtliga JFB av märket Gelia löst. Dvs jag måste gå runt och resetta.
Den andra JFB, minns inte modellnamn, löser inte ut vid strömavbrott på nätet.
Vilken av dessa två beter sig korrekt?
Kan tycka att om en JFB är konstrukerad att lösa vid minsta strömavbrott/strömspikar på nätet kan det bli stora problem om man har bara en stor JFB i sin central.
Bägge fungerar förmodligen korrekt. Det finns två typer, en med och en utan sk nollspänningsutlösning. Dvs den ena typen, den med nollspänningutlösning, bryter vid spänningsbortfall och måste återställas manuellt. Denna typ är lämplig att använda till verktyg som kan lämmnas i påslaget läge och kan ställa till det när strömmen kommer tillbaka.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 785 inlägg
Nej, en centralmonterad JFB löser inte för strömavbrott eller spänningsspikar ( om de inte är så höga att de orsakar överslag till något som är jordat)(mycket ovanligt)
Protte
Gelia kan väl vara lite si och så.
Protte
Gelia kan väl vara lite si och så.