Har nyligen köpt villa med vattenburen golvvärme. Fast det nu är 30 grader ute står golvvärmen på vilket gör det smått omöjligt att vara inomhus
Jag har 12 ställdon, 8 för hus och 4 i garage. Tre av dessa står i permanent "öppet" läge vilket de inte ska göra normalt om jag fattat rätt. Ställdon märkt 3 på bilden samt Ställdon nummer två från höger.
Det finns två varianter att köpa, NO eller NC (normalt open eller closed). Hur vet jag vilken jag ska beställa?
Jag har 12 ställdon, 8 för hus och 4 i garage. Tre av dessa står i permanent "öppet" läge vilket de inte ska göra normalt om jag fattat rätt. Ställdon märkt 3 på bilden samt Ställdon nummer två från höger.
Det finns två varianter att köpa, NO eller NC (normalt open eller closed). Hur vet jag vilken jag ska beställa?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 604 inlägg
Bryt strömmen till reglercentralen. Stänger motorerna då är det NC, öppnar/åker upp skall du ha NO.