  1. K
    Självbyggare · Skåne · 2 575 inlägg

    Kallebo

    Självbyggare
    Hittade just LK-shuntskåp som har ungefär precis de mått jag behöver för att få till en snygg och säker vägginstallation av vattenmätare och fördelare till tappvattnet.

    Finns det något som hindrar från att kunna göra en bra och säkert-vattengodkänd installation av vattenmätarkonsoll och fördelare i ett shuntskåp?
     
  2. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 487 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Ja, anslutningarna som är förberedda i botten på skåpet.

    Är det samma?
     
  3. K
    Självbyggare · Skåne · 2 575 inlägg

    Kallebo

    Självbyggare
    Vad jag kan se så är det 26 knockout-hål med diametern 40 mm.

    Två av hålen är centrerade på högersidan, perfekt för servisen. (kanske skulle det varit ytterligare lite längre åt höger.)

    Varför tillverkar de inte vanliga UNI skåp med 800 bredd och 120 djup?
     
  4. K
    Självbyggare · Skåne · 2 575 inlägg

    Kallebo

    Självbyggare
    Aja. Så länge knockouthålen sitter ungefär där de ska ska det alltså inte vara några problem? Att göra egna hål i bakkant för hållare till fördelare och vattenmätarkonsoll minskar inte lämpligheten.

    Att det är ett skåp för värmeinstallation och inte för tappvatten förändrar inte heller lämpligheten så länge botten är vattentät och man kan montera sprutskydd?

    Är det något mer man bör tänka på?
     