Lite panik - värmeväxlarlager skurit - kapacitet på ny FTX?
Hej!
Har lite panik. Ett kullager på axeln till värmeväxlarrotorn i vår FTX från tidigt 80-tal har fullständigt skurit så kulorna har helt lossnat. Det snurrar än men under protest, så att säga. Bråttom att finna något nytt men som också omsätter luften mer. Enligt en firma som varit här tidigare behöver vi ca 90 l/s. Hjälp mig gärna nu så jag vet vilken kapacitet jag ska titta efter i tillverkarnas specifikationer. Om jag räknar baklänges:
= 90 l/s när det är färdiginställt
* 20% ska dras bort från tillverkarnas siffror eftersom de är lite kryddade enligt en del. Det ger 112,5 l/s.
* 50-60% av maxkapaciteten bör det nya aggregatet gå på under normal drift för att bl a minska ljud från fläktarna och för att ha mer att ge för att snabbt vädra ut, ökad livslängd etc. Det ger 187,5-225 l/s.
* Nuvarande spriorör är från 80-talet. Gissar på ett relativt stort tryckfall pga inte helt optimal dragning med många böjar och flera förgreningar. (70-tals sutterränghus). Behöver kapaciteten vara ännu mer tilltagen för att det nya aggregatet ska bli så bra som möjligt?
Ser på Luftbutiken.se att de anger kapacitet vid t.ex. Luftflöde l/s Max vid 200 Pa. Är det den siffran jag ska jämföra mot mina 187-225 l/s? (Ett exempel under Specifikation på den här sidan: https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/9770-heru-200-s-ec-y1-1.html)
Jag vill egentlig bara få kvitto på att jag har förstått rätt utifrån vad jag läst mig till här och på andra ställen. Säg gärna till om jag missat eller missuppfattat något. Vill så innerligt köpa "rätt" aggregat.
Stort tack på förhand!
Har lite panik. Ett kullager på axeln till värmeväxlarrotorn i vår FTX från tidigt 80-tal har fullständigt skurit så kulorna har helt lossnat. Det snurrar än men under protest, så att säga. Bråttom att finna något nytt men som också omsätter luften mer. Enligt en firma som varit här tidigare behöver vi ca 90 l/s. Hjälp mig gärna nu så jag vet vilken kapacitet jag ska titta efter i tillverkarnas specifikationer. Om jag räknar baklänges:
= 90 l/s när det är färdiginställt
* 20% ska dras bort från tillverkarnas siffror eftersom de är lite kryddade enligt en del. Det ger 112,5 l/s.
* 50-60% av maxkapaciteten bör det nya aggregatet gå på under normal drift för att bl a minska ljud från fläktarna och för att ha mer att ge för att snabbt vädra ut, ökad livslängd etc. Det ger 187,5-225 l/s.
* Nuvarande spriorör är från 80-talet. Gissar på ett relativt stort tryckfall pga inte helt optimal dragning med många böjar och flera förgreningar. (70-tals sutterränghus). Behöver kapaciteten vara ännu mer tilltagen för att det nya aggregatet ska bli så bra som möjligt?
Ser på Luftbutiken.se att de anger kapacitet vid t.ex. Luftflöde l/s Max vid 200 Pa. Är det den siffran jag ska jämföra mot mina 187-225 l/s? (Ett exempel under Specifikation på den här sidan: https://www.luftbutiken.se/ftx-aggregat/9770-heru-200-s-ec-y1-1.html)
Jag vill egentlig bara få kvitto på att jag har förstått rätt utifrån vad jag läst mig till här och på andra ställen. Säg gärna till om jag missat eller missuppfattat något. Vill så innerligt köpa "rätt" aggregat.
Stort tack på förhand!
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Panik - Vad har hänt m mina avloppsrör
Vatten & Avlopp -
Panik - Hjulmotorproblem Garden Sileno
Robotgräsklippare -
Lite panik, vart kan man köpa dylika skruv i Haninge-trakten
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Panik - ikea kyl fungerar ej efter att jag dragit ut den
Vitvaror -
23 grader i garaget - panik!
Värme allmänt