Har 8 lysrörsarmaturer i garage som jag vill lägga över en Fibaroswitch men förstått att lysrör över en sådan är en dålig idé och då är mina funderingar att man skulle ju kunna konvertera armaturerna till LED, byta rör och tändare, men frågan är om detta verkligen löser problemet?
Alternativet är väl att byta armaturerna till LED-armaturer, tex https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-010570/ från Jula?
Alternativet är väl att byta armaturerna till LED-armaturer, tex https://www.jula.se/catalog/el-och-...elysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-010570/ från Jula?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Du bör kontrollera vilken LED-effekt som Fibaro tål och hur väl LED-rören är konstruerade för att minska olinjär ström. LED kan vara en riktigt elak last likt de gamla lysrören.
Tack, övervägt detta men någon sa att även en sådan skulle ha problem med så många lysrör, funkar det så är ju detta idealiskt och det enklaste?L Leif i Skåne skrev:
Var skulle du säga att gränsen går för en sån här?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 142 inlägg
Det står på den, 11 kW vid AC-3 som avser "motorlast", dvs ganska svår last där lysrör och LED-rör kan falla in.
8 lysrör på den kontaktor blir bar 2 rör på varje kontakt, det är ingen belastning alls för den!
Har du tillgång till 3 fas så får du flimmer fritt ljus! Då kopplar man 3+3+2 lysrör över 3 kontakter.
Har du tillgång till 3 fas så får du flimmer fritt ljus! Då kopplar man 3+3+2 lysrör över 3 kontakter.
Detta är för en bekants räkning och han kommer använda en elektriker för att installera , så en enpolig kontaktor löser detta mao?
Det är väldigt positivt, hade av någon anledning fått för mig att lysrör ändå var för svårt för en sådan.
Det är väldigt positivt, hade av någon anledning fått för mig att lysrör ändå var för svårt för en sådan.
Nej inte minsta problem med ett normalt DIN-skenemonterat relä. Att börja dribbla med trefaskopplingar för åtta armaturer vore överkurs om det nu ens är trefas framme där. Samma med slitage av kontakter det ligger väl inom vad komponenter med märkström 10 (16) A klarar av och särskilt när det gäller reläer.