Hade idag en firma som satte upp solpaneler (ej igång ännu) samt säkrade upp från 16A till 20A. Uppmärksammade precis att värmepanna fick MS Larm nu efter att den plötsligt blinkat i huset på vissa ställen när den startade.

Kan han gjort bort sig någonstans när han säkrade upp eller är det bara slump att jag nu har problem med elen? Jag ska ringa firman imorgon men är lite nojig ändå över detta.

Tack
 
Någon fas kan vara dåligt ansluten? Kan bli varmgång och ledningar kan smälta. Måste vara symmetrisk 3-fas för att en 3-fas kompressor ska gå som avsett. Får den bara 2-fas går den illa och motorskyddet ska lösa ut så motorn inte skadas.
 
J Josth skrev:
Någon fas kan vara dåligt ansluten? Kan bli varmgång och ledningar kan smälta. Måste vara symmetrisk 3-fas för att en 3-fas kompressor ska gå som avsett. Får den bara 2-fas går den illa och motorskyddet ska lösa ut så motorn inte skadas.
Menar du i själva pannan? Där har inget rörts. Det enda som skett idag är att han säkrat upp och kopplat in solpaneler som inte är igång.

Lamporna började blinka när pannan var igång men så fort ms larmet går så slutar de blinka. Detta märkte jag nu.
 
Du skriver inte vad du har för "värmepanna"? Att lamporna blinkar är tecken på ett dåligt elnät. Om de inte blinkat tidigare har elektrikern gjort något fel idag.
 
C Caponi skrev:
Menar du i själva pannan? Där har inget rörts. Det enda som skett idag är att han säkrat upp och kopplat in solpaneler som inte är igång.

Lamporna började blinka när pannan var igång men så fort ms larmet går så slutar de blinka. Detta märkte jag nu.
Glömde skriva, gjorde mätning i centralen mellan faserna in i anläggningen och nollan. L1: 231 l2 229 L3 221
 
J Josth skrev:
Du skriver inte vad du har för "värmepanna"? Att lamporna blinkar är tecken på ett dåligt elnät. Om de inte blinkat tidigare har elektrikern gjort något fel idag.
Ursäkta där, har en Nibe från 06, Har funkat bra fram tills idag. Satt i köket och så började plötsligt ena delen av husets lampor att flimra och blinka till, märkte att pannan var ingång då. Sedan när pannan slocknade, vilket visade sig vara MS meddelandet, då slutade allt att blinka. Återställde pannan och samma sak igen, när den går så blinkar lampor och när M/S kommer upp så slutar de.
 
J Josth skrev:
Be att elektrikern kommer tillbaka imorgon och undersöker husets elnät. Lamporna ska inte blinka. Kan ha blivit fel på pannans mjukstartkort också, det är vanligt. [länk]
Finns det någon risk för något allvarligt? Tänker främst på brand eller liknande?

Tack för du tar dig tiden och svara
 
Jag har en Nibe F2030 kopplad på en VVM300 .
2 gånger om året typ händer det något i elnätet som får min UPS (till nätverksprylarna, inte värmepumpen) att gå över i batteridrift och tillbaka till nätdrift igen en bråkdel av en sekund senare. Inget annat i huset indikerar något förutom värmepumpen vars motorskydd löser och jag får M/S fel i displayen och ingen värme genereras.
Bryter på VVMens strömbrytare på panelen i 10 sekunder och slår på igen och allt funkar som det ska igen.
Förmodligen något skumt rippel eller något från nätet på den fasen UPSen ligger på och som får värmepumpens motorskydd att lösa.
 
D droidekas skrev:
Jag har en Nibe F2030 kopplad på en VVM300 .
2 gånger om året typ händer det något i elnätet som får min UPS (till nätverksprylarna, inte värmepumpen) att gå över i batteridrift och tillbaka till nätdrift igen en bråkdel av en sekund senare. Inget annat i huset indikerar något förutom värmepumpen vars motorskydd löser och jag får M/S fel i displayen och ingen värme genereras.
Bryter på VVMens strömbrytare på panelen i 10 sekunder och slår på igen och allt funkar som det ska igen.
Förmodligen något skumt rippel eller något från nätet på den fasen UPSen ligger på och som får värmepumpens motorskydd att lösa.
Jag mätte precis på faserna in i Centralen när pannan går igång, innan MS bryter ut L1 gav 231 L2 172 och L3 225. Så fort pannan slocknar så ger L1 231 L2 230 och L3 224.

Jättekonstigt detta..
 
Spänningen på L2 är ju inte bra. Du kanske skulle kontrollera de mätarsäkringar som byttes, att propphuven är blank o fin utan sot och svetsloppor. En mätning, under belastning, direkt på mätarsäkringen ger en fingervisning om det är nätet eller din anläggning som felar. Annars får du försöka ringa in den punkt där det är dålig kontakt. Du kan ju belasta L2 med en värmefläkt eller nåt.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Spänningen på L2 är ju inte bra. Du kanske skulle kontrollera de mätarsäkringar som byttes, att propphuven är blank o fin utan sot och svetsloppor. En mätning, under belastning, direkt på mätarsäkringen ger en fingervisning om det är nätet eller din anläggning som felar. Annars får du försöka ringa in den punkt där det är dålig kontakt. Du kan ju belasta L2 med en värmefläkt eller nåt.
Tack för ditt svar!

En uppdatering om ärendet. Elektrikerna på firman som installerade solcellerna var där under dagen. Det visade sig att det hade varit glapp ute i skåpet på vägen, det vill säga innan huvudcentralen. Där det tydligen tom hade brunnit lite. Kan ha blivit en slump att det gick just igår eller om det hände när elektrikern stänge av strömmen där ute.

Nätägaren skulle fixa detta under dagen så får se vad som väntar mig när jag kommer hem:)
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.