Hej, min fråga är. Vad händer om man vill ha 4-5 Pa/m i sitt värmesystem?


Vilken påverkan har det. Positivt/negativt.


/ ML :)
 
+ Det enda jag kan komma på är att det just blir ett lättdrivet system. Mindre lyfthöjd CP.

- Dyrt (Enormt grova rör, dyra kopplingar)
- Risk för att luft fastnar
 
"Mindre lyfthöjd"???
Finns väl ingen lyfthöjd i ett slutet system????
 
Största problemet med lågt tryckfall i ett värmesystem brukar vara att det kan vara svårt att reglera då ventilauktoriteten blir diffus. Dvs det blir väldigt känsligt och kan lätt förändras även vid en liten justering.
 
  • Gilla
tjatt
  • Laddar…
L lat skrev:
"Mindre lyfthöjd"???
Finns väl ingen lyfthöjd i ett slutet system????
Nej, men av någon anledning anger man fortfarande cirkulationspumpars förmåga att skapa tryck i meter.
 
Det är stor skillnad på "lyfthöjd" och "tryckhöjd", i det ena fallet talar vi vakum och i det andra trycksättning.
 