Mäter du rökgastemperaturen efter dragbegränsaren, så är den temperaturen ointressant.
Termometern bör sitta före dragbegränsaren för att mäta outspädda rökgaser och indirekt få koll på pannans effektivitet.
Gjutjärnsrör är trögrostade och håller länge, så lite kondens är nog inte så farligt. Det är murade skorstenar det inte får kondensera i.
Dragbegränsaren ska du inte ändra på när den väl är rätt justerad då brännarinställningarna påverkas.
För Viking Bio är 10Pa drag optimalt, alltså 20mm mellan inre stopp och centrum motvikt.