Kyla och värme samtidigt på nibe f1155 med pcs 44?

491 läst  3 svar

Nästa tråd i Värmepumpar
  1. E
    Medlem Nivå 3
    Hej,

    Är det någon som har lyckats köra värme och kyla samtidigt om man har en pcs 44 installerad?

    Det finns en inställning på VP där man anger vid vilken innetemperatur (med dödband) som den ska byta mellan kyla och värme.

    Jag skulle dock vilja köra bägge samtidigt. Vi kyler med fläktkonvektorer med 4 rör och respektive styrning på konvektornivå får hantera om det ska kylas eller värmas, tänker jag.

    Någon som har lyckats med det?

    Tack på förhand

    Erik
     
    • Laddar…
  2. Swebreeze
    Renoveringsnovis Nivå 5
    Vi har en F1255 med pcs44 som vi kör kyla via en fläktkonvektor.
    Kör start kyla vid +6 och stopp värme vid +11 och det fungerar för oss.
    Men då kör vi enbart med utomhusgivare och låter fläktkonvektorn styra start och stopp av kylläget på värmepumpen.
     
    • Laddar…
  3. E
    Medlem Nivå 3
    Okej, då kan ni köra kyla och värme samtidigt?
    Hade samma givare för värme och kyla. Kanske var dumt, tog bort givaren nu.
    Det borde ju fungera.

    Jag har funderat på att dra fram extern blockering. Våra givare har utgångar för det.
    Men hur skulle man sätta ihop 2 signaler till ingången på pcs 44? Sätta de parallellt?
     
  4. E
    Medlem Nivå 3
    Swebreeze, vet du hur den där externa blockeringen är uppsatt?
    Ett relä som stänger kretsen?
     

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: