Kulvert (Rördimension? 2- eller 4-ledare)?

  1. vedtony
    Medlem · Gävleborg · 90 inlägg

    vedtony

    Medlem
    Jag vet att det finns många smarta människor på det här forumet som säkert skulle kunna hjälpa mig..

    Det är så att jag kommer ha en 40 kW vedpanna + 1500 liter ackumulatortank i garaget. Jag kommer även att ha en 750 liters tank inne i huset med varmvattenberedare. Det kommer att gå åt ca 25 meter kulvert.

    Vilken kulvert ska jag välja?? Har sett att det finns 2- och 4-ledare med olika rördimensioner. Vad avgör vad man skall ha?

    Jag behöver inget varmvatten i garaget.
     
  2. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 16 114 inlägg

    prototypen

    Medlem
    Ska du bara köra över värme (så hett som möjlig) så räcker det med 2 rör. Ska du shunta i garaget så måste även VVB stå i garaget och då behöver du en 4-rörs.

    Med en slavtank inne med VVB så får du högre kulvertförlust men snabbare varmvatten.

    Protte
     
  3. vedtony
    Medlem · Gävleborg · 90 inlägg

    vedtony

    Medlem
    Okej... Så vad är bäst? Om det blir högre kulvertförlust med VVB inne i huset kanske det vore bäst och lämpligast att ha alltihopa i garaget ? Eller? :confused:
     
  4. prototypen
    Medlem · Västerbottens län · 16 114 inlägg

    prototypen

    Medlem
    OM det vore jag:
    Skulle jag ha en större acctank, minst 3000 liter.
    Ha allt ink shunt i garaget.
    Ha en flödesstyrd varmvattencirkulation för ett hyffsat snabbt varmvatten.

    Protte
     
  5. M
    Medlem · uppland · 196 inlägg

    monsterbyggare

    Medlem
    Då passar även jag på att fråga en som är kunnig. Har ett fristående garage/förråd på ca 70kvm ca 2 meter från huset.

    Kör med FV samt golvärmerör ingjutna i plattan i både garaget och huset. Pannrummet ligger inne i huset där FVV står.

    Vad för typ av kulvert ska man ha till ett sådant system? Skall tillägga att jag bara har som avsikt att köra underhållsvärme ca 13-15gr i garaget medans jag skulle vilja ha ca18gr i själva förrådet som är i samma byggnad.

    Hur kopplar man ett sådant system ?

    Tacksam för lite upplysningar.
     
  6. vedtony
    Medlem · Gävleborg · 90 inlägg

    vedtony

    Medlem

    vilken kulvert?

    Okej, tackar så jättemycke för informationen :)
    Så.. vilken kulvert skall jag välja då? 2- eller 4 ledare? vilken dimension på rören?
     
  7. 2
    Medlem · 3 137 inlägg

    2an

    Medlem
    Om vv beredning ska ske i garaget måste du ha en 4-rörs o då har du ingen tank i huset, Ska du ha en tank i huset behöver du bara 2-rörs vilket en Aquawarm kopparflex 2x22 passar utmärkt till.. :)
    Då laddar du fulltemp så det är bara kulvertstyrning så pumpen startar/stoppar du behöver o sen strypa flödet in i tankarna, Gärna gå upp i dimension sista biten innan tankarna..
     
  8. E
    Medlem · Bohus-Björkö · 207 inlägg

    Ekberg

    Medlem

    Tips!

    Jag köpte min kulvert från http://www.kulvert.se/
    Har den mellan garage och hus.
    Billigaste jag hittade då.
    Köpte dubbla längden och kapade på mitten. Alltså 2*2 rörs.

    /Dan
     