1 729 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Krilleman stödhylsa i förkromade rör?
Ni säger att man ska alltid följa monteringsanvisningarna men varför använder inga rörläggare som jag känner stödhylsa till halvhårda förkromade kopparrör trots att det står i monteringsanvisningar? Jag har än så länge inte träffat en som använder stödhylsor och har följt med några som vuxenlärling.
Redigerat:
OK 


Bästa svaret
Introduktionen för stödhylsa i förkromade halvhårda kopparrör infördes för flera år sen. Det började talas om detta för över tio år sen.
Och det du upplever är inget unikt. Det är många yrkesutövande rörisar som skiter i dessa än idag "för det har ju alltid fungerat förut". Men på flera ställen har det bevisligen inte gjort det, med vattenskada som följd. Om det skulle fungera skulle inte denna "nya" regel ha införts.
Kravet på stödhylsa står med i både rörets monteringsanvisningar och i anvisningarna för klämringskopplingar. (med undantag för någon enstaka tillverkare) men det spelar ju ingen roll då båda anvisningarna måste följas i en korrekt installation.
Använd alltid stödhylsa i förkromade halvhårda kopparrör!
Och det du upplever är inget unikt. Det är många yrkesutövande rörisar som skiter i dessa än idag "för det har ju alltid fungerat förut". Men på flera ställen har det bevisligen inte gjort det, med vattenskada som följd. Om det skulle fungera skulle inte denna "nya" regel ha införts.
Kravet på stödhylsa står med i både rörets monteringsanvisningar och i anvisningarna för klämringskopplingar. (med undantag för någon enstaka tillverkare) men det spelar ju ingen roll då båda anvisningarna måste följas i en korrekt installation.
Använd alltid stödhylsa i förkromade halvhårda kopparrör!
Tack för ett detaljerad svar.Krilleman skrev:
Introduktionen för stödhylsa i förkromade halvhårda kopparrör infördes för flera år sen. Det började talas om detta för över tio år sen.
Och det du upplever är inget unikt. Det är många yrkesutövande rörisar som skiter i dessa än idag "för det har ju alltid fungerat förut". Men på flera ställen har det bevisligen inte gjort det, med vattenskada som följd. Om det skulle fungera skulle inte denna "nya" regel ha införts.
Kravet på stödhylsa står med i både rörets monteringsanvisningar och i anvisningarna för klämringskopplingar. (med undantag för någon enstaka tillverkare) men det spelar ju ingen roll då båda anvisningarna måste följas i en korrekt installation.
Använd alltid stödhylsa i förkromade halvhårda kopparrör!![]()