Har haft en elfirma på besök som har gjort en installation i vår elcentral för solceller.
Direkt efter dom har åkt härifrån rasar värmepannan (2 år gammal Mitsubishi luft/vatten-värmepump) installerad av annan elfirma/vvsfirma.
Kretskort i både inne och utedel är brända och behövde ersättas.
Nu frågar jag mig hur sannolikt är det att detta händer? Dom hävdar att det alltid kan hända. Dock har vi ofta både strömavbrott och blixtnedslag, men aldrig inträffat tidigare.
Elfirman hävdar att dom inte har rört noll-anslutningen, utan att överspänningen måste ha orsakats av en strömspik från tex huvudbrytaren (kontrollerad och inte bedömd som nödvändig att byta).
Om den här elektroniken skulle vara så vansinnigt känslig, så borde man väl installera den med någon slags överspänningsskydd? Elektrikern borde ju också om det nu är så vanligt ha skyddat all utrustning inne i huset (som tex en panna för 150 tkr) genom att bryta strömmen till den innan man slår på huvudströmbrytaren?
Kan själv minimalt om elinstallationer, men intresserad av höra vad ni andra har för erfarenheter av detta? Och hur har ni isåfall skyddat era dyrare vitvaruprodukter med inbyggd styrelektronik?
Direkt efter dom har åkt härifrån rasar värmepannan (2 år gammal Mitsubishi luft/vatten-värmepump) installerad av annan elfirma/vvsfirma.
Kretskort i både inne och utedel är brända och behövde ersättas.
Nu frågar jag mig hur sannolikt är det att detta händer? Dom hävdar att det alltid kan hända. Dock har vi ofta både strömavbrott och blixtnedslag, men aldrig inträffat tidigare.
Elfirman hävdar att dom inte har rört noll-anslutningen, utan att överspänningen måste ha orsakats av en strömspik från tex huvudbrytaren (kontrollerad och inte bedömd som nödvändig att byta).
Om den här elektroniken skulle vara så vansinnigt känslig, så borde man väl installera den med någon slags överspänningsskydd? Elektrikern borde ju också om det nu är så vanligt ha skyddat all utrustning inne i huset (som tex en panna för 150 tkr) genom att bryta strömmen till den innan man slår på huvudströmbrytaren?
Kan själv minimalt om elinstallationer, men intresserad av höra vad ni andra har för erfarenheter av detta? Och hur har ni isåfall skyddat era dyrare vitvaruprodukter med inbyggd styrelektronik?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 370 inlägg
Solcellerna togs alltså i drift vid deras arbete? Det kan resultera i en förhöjd spänning på uppemot 250 V vilket elektroniken kanske inte gillade.
För övrigt är det svårt att säga något utan att veta exakt vad de gjorde och vilka kontroller de gjorde, och eventuellt gjorde efter att ni klagat.
För övrigt är det svårt att säga något utan att veta exakt vad de gjorde och vilka kontroller de gjorde, och eventuellt gjorde efter att ni klagat.
Har felet inträffat i samband med installationen eller direkt efter så ska det återställas och ersättas helt av företaget på dess försäkring. Observera att även andra anslutna maskiner och elektronik kan ha fått skador som uppträder senare.
Jag råkade ut för liknande förra veckan, se https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-hantera-misslyckat-byte-av-elcentral.531828/unread
Se även:
https://www.byggahus.se/forum/threads/nollslaepp-hur-skydda-sig-pa-baesta-saett.309296/page-2
#nollsläpp #nollfel
Jag råkade ut för liknande förra veckan, se https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-hantera-misslyckat-byte-av-elcentral.531828/unread
Se även:
https://www.byggahus.se/forum/threads/nollslaepp-hur-skydda-sig-pa-baesta-saett.309296/page-2
#nollsläpp #nollfel
Firman nekar till ansvar, säger man inte har rört nollan.
Istället hävdar dom att det måste varit en strömspik orsakat av "gammal" huvudbrytare. Har fått huvudbrytaren besiktigad av oberoende elfirma och den är ej i behov av byte visar det sig.
Firman som orsakat felet gjorde en första felaktig installation, vet ej hur exakt - dom hävdar att det enbart var några sk CT-klämmor som var felvända och därför inte mätte rätt. Sen fick dom rättat det och då orsakades kraschen.
Nu har ett elbesiktningsföretag gjort en besiktning och kommit fram till att firman klämt in för mycket sladdar i ett inkapslat kopplingsskåp så det inte fanns plats att ens fästa kåpan med avsedd skruv, så firman hade lämnat det löst på väggen och bara fäst kåpan med en skruv.
Ett par andra missade fästpunkter av växelriktare och vad gällde solcellspanelerna så var inte läkt av tillräcklig dimension så allt måste tas ner och monteras om.
Känns ju som man tar en avsevärd risk bara man ger sig in på att beställa en sån här anläggning, blir ju inte mindre riskfyllt av ett tveksamt genomförande.
Istället hävdar dom att det måste varit en strömspik orsakat av "gammal" huvudbrytare. Har fått huvudbrytaren besiktigad av oberoende elfirma och den är ej i behov av byte visar det sig.
Firman som orsakat felet gjorde en första felaktig installation, vet ej hur exakt - dom hävdar att det enbart var några sk CT-klämmor som var felvända och därför inte mätte rätt. Sen fick dom rättat det och då orsakades kraschen.
Nu har ett elbesiktningsföretag gjort en besiktning och kommit fram till att firman klämt in för mycket sladdar i ett inkapslat kopplingsskåp så det inte fanns plats att ens fästa kåpan med avsedd skruv, så firman hade lämnat det löst på väggen och bara fäst kåpan med en skruv.
Ett par andra missade fästpunkter av växelriktare och vad gällde solcellspanelerna så var inte läkt av tillräcklig dimension så allt måste tas ner och monteras om.
Känns ju som man tar en avsevärd risk bara man ger sig in på att beställa en sån här anläggning, blir ju inte mindre riskfyllt av ett tveksamt genomförande.
Är det bara luft/vatten-värmepumpen som havererat eller är det vitvaror också?
Har du betalat fullt ut?KJD skrev:Firman nekar till ansvar, säger man inte har rört nollan.
Istället hävdar dom att det måste varit en strömspik orsakat av "gammal" huvudbrytare. Har fått huvudbrytaren besiktigad av oberoende elfirma och den är ej i behov av byte visar det sig.
Firman som orsakat felet gjorde en första felaktig installation, vet ej hur exakt - dom hävdar att det enbart var några sk CT-klämmor som var felvända och därför inte mätte rätt. Sen fick dom rättat det och då orsakades kraschen.
Nu har ett elbesiktningsföretag gjort en besiktning och kommit fram till att firman klämt in för mycket sladdar i ett inkapslat kopplingsskåp så det inte fanns plats att ens fästa kåpan med avsedd skruv, så firman hade lämnat det löst på väggen och bara fäst kåpan med en skruv.
Ett par andra missade fästpunkter av växelriktare och vad gällde solcellspanelerna så var inte läkt av tillräcklig dimension så allt måste tas ner och monteras om.
Känns ju som man tar en avsevärd risk bara man ger sig in på att beställa en sån här anläggning, blir ju inte mindre riskfyllt av ett tveksamt genomförande.
Då får du göra en reklamation till företaget om dina trasiga kretskort..KJD skrev:
Håll inne betalningen tills det är löst..
Är strömtransformatorerna sånna man öppnar och snäpper kablarna på eller måste fasledare och nolledare lossas och träs igenom hålet i strömtransformatorerna?
Bild på elcentral med och utan kåpa?
Bild på installationen av strömstransformatorerna?
Vad är det för märke och modell av omvandlare från solpaneler till elnätet?
Märke och modell av solpaneler?
En spontan fundering är om befintlig installation varit förenad med problem av något slag som t.ex dålig anslutning av nolla genom att någon skruvterminal inte sitter åt ordentligt. Eller att skyddsjord och nolla har någon olämpligt sammanhang.
Kika även på inställda toleranser för spänning i omvandlare och vad märkskylten på värmepannan anger som maximal spänning. (märke och modell av värmepanna?)
Sätt gärna in någon loggning av spänningsnivåer på alla tre faser mot nollan. Mycket lättare att föra krav på skadestånd i så fall.
Bild på installationen av strömstransformatorerna?
Vad är det för märke och modell av omvandlare från solpaneler till elnätet?
Märke och modell av solpaneler?
En spontan fundering är om befintlig installation varit förenad med problem av något slag som t.ex dålig anslutning av nolla genom att någon skruvterminal inte sitter åt ordentligt. Eller att skyddsjord och nolla har någon olämpligt sammanhang.
Kika även på inställda toleranser för spänning i omvandlare och vad märkskylten på värmepannan anger som maximal spänning. (märke och modell av värmepanna?)
Sätt gärna in någon loggning av spänningsnivåer på alla tre faser mot nollan. Mycket lättare att föra krav på skadestånd i så fall.
Har själv råkat ut för förstörd utrustning efter besök av elektriker. Bland annat skador på en värmepump.KJD skrev:
Problemet som jag såg det var att bevisläget var öken om/när elektrikern nekar till att ha orsakat skadan. Så vi käkade helt enkelt kostnaden och lärde oss en viktig läxa.
Se till att koppla ur eller bryta strömmen till allt viktigt innan elektriker ska in och fippla med nåt. För t.ex. en värmepump bör man ha en separat brytare. För vanlig hemelektronik bör man helt enkelt dra ut sladdarna.
Garanterat en nolla som släppt. Låter märkligt att bara värmepumpen har gått sönder och inget annat. Om du vill får du gärna försöka rita upp hur det är draget. Kan det t.ex vara en egen central till solceller och värmepump eller finna det bara en central i fastigheten? Ta gärna ett kort på centralen/centralerna. Det blir aldrig "strömspikar" som förstör elektronik när man slår av eller på en huvudbrytare.KJD skrev:Har haft en elfirma på besök som har gjort en installation i vår elcentral för solceller.
Direkt efter dom har åkt härifrån rasar värmepannan (2 år gammal Mitsubishi luft/vatten-värmepump) installerad av annan elfirma/vvsfirma.
Kretskort i både inne och utedel är brända och behövde ersättas.
Nu frågar jag mig hur sannolikt är det att detta händer? Dom hävdar att det alltid kan hända. Dock har vi ofta både strömavbrott och blixtnedslag, men aldrig inträffat tidigare.
Elfirman hävdar att dom inte har rört noll-anslutningen, utan att överspänningen måste ha orsakats av en strömspik från tex huvudbrytaren (kontrollerad och inte bedömd som nödvändig att byta).
Om den här elektroniken skulle vara så vansinnigt känslig, så borde man väl installera den med någon slags överspänningsskydd? Elektrikern borde ju också om det nu är så vanligt ha skyddat all utrustning inne i huset (som tex en panna för 150 tkr) genom att bryta strömmen till den innan man slår på huvudströmbrytaren?
Kan själv minimalt om elinstallationer, men intresserad av höra vad ni andra har för erfarenheter av detta? Och hur har ni isåfall skyddat era dyrare vitvaruprodukter med inbyggd styrelektronik?
Jag är dålig på eldetaljerna, men jag tänker du menar du det som elektrikern kallade CT-klämmor? isåfall fattade jag det som att det är just klämmor - och antar dom inte har behövt lossa några anslutningarna. Men som sagt okunnig om detta.blackarrow skrev: