Hej alla,
Håller på och renoverar om mitt vardagsrum så köket även ligger där. BRF kräver tilluft och frånluft i detta rum men pga planlösningen och vart schakten kommer ifrån så blir placeringen lite udda. Så vet någon hur nära tilluften och frånluften kan placeras (alltså hålet). Om storleket i rummet spelar roll så är det ca 40 kvm. Finns även fönster ut till balkong men BRF tillåter inte fönsterventiler (får de även förbjuda det? Hittade inget om det i stadgarna heller.).
Tusen tack för info!
Håller på och renoverar om mitt vardagsrum så köket även ligger där. BRF kräver tilluft och frånluft i detta rum men pga planlösningen och vart schakten kommer ifrån så blir placeringen lite udda. Så vet någon hur nära tilluften och frånluften kan placeras (alltså hålet). Om storleket i rummet spelar roll så är det ca 40 kvm. Finns även fönster ut till balkong men BRF tillåter inte fönsterventiler (får de även förbjuda det? Hittade inget om det i stadgarna heller.).
Tusen tack för info!
Mig veterligt finns ingen sådan fastslagen gräns, det är mer en praktisk fråga om vilka don du har och hur spridningsbilden ser ut så att du inte kortsluter flödet.
Nej det är inte ok att ersätta mekanisk tilluft med fönsterventiler, det sabbar hela tanken med FT och förstör balansen i systemet.
Nej det är inte ok att ersätta mekanisk tilluft med fönsterventiler, det sabbar hela tanken med FT och förstör balansen i systemet.
Typiskt sett är ventilationen föreningens ansvar så de bestämmer hur det ska vara löst och du får inte göra ingrepp i systemet utan styrelsens tillstånd.
För frånluften så kan du läsa här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
BBR säger: "Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen."
Så hur tolka denna byggregel? Ja det allmänna rådet förtydligar: "Ett frånluftsdon med tillräcklig kapacitet bör vara placerat ovanför matlagningsplatsen."
"Bör" på myndighetssvenska betyder ska om det inte finns mycket goda skäl för att placera frånluftsdonet någon annanstans. Att det kostar pengar eller är fult är t ex inte sådana goda skäl.
För frånluften så kan du läsa här:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...rkets-byggregler/ventilation/koksventilation/
BBR säger: "Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen."
Så hur tolka denna byggregel? Ja det allmänna rådet förtydligar: "Ett frånluftsdon med tillräcklig kapacitet bör vara placerat ovanför matlagningsplatsen."
"Bör" på myndighetssvenska betyder ska om det inte finns mycket goda skäl för att placera frånluftsdonet någon annanstans. Att det kostar pengar eller är fult är t ex inte sådana goda skäl.
Har du bilder? Svårt att förstå hur ventilationen ser ut idag. Har ni någon mekanisk frånluft i köket och badrummet idag tex?sisenor nosenorita skrev:
Hej alla,
Håller på och renoverar om mitt vardagsrum så köket även ligger där. BRF kräver tilluft och frånluft i detta rum men pga planlösningen och vart schakten kommer ifrån så blir placeringen lite udda. Så vet någon hur nära tilluften och frånluften kan placeras (alltså hålet). Om storleket i rummet spelar roll så är det ca 40 kvm. Finns även fönster ut till balkong men BRF tillåter inte fönsterventiler (får de även förbjuda det? Hittade inget om det i stadgarna heller.).
Tusen tack för info!
Har tyvärr noll koll kring mekanisk luft och sånt.
Hade fått förslag av bolaget som utför OVK i min förening, men nu verkar osäkra på om det är ok, EFTER att jag utfört ändringen...
Hade fått förslag av bolaget som utför OVK i min förening, men nu verkar osäkra på om det är ok, EFTER att jag utfört ändringen...
Det skulle man tycka, men det byggdes på annat sätt tidigare (köket var "ovanför" schaktet tidigare, så frånluften är lite konstig vinkel). Vet att flera i förening har frånluften där jag ritat ut, men var bara lite orolig kring om tilluften inte får placeras för nära.Claes Sörmland skrev: