Krav för en korrekt bullermätning - kan man göra detta själv?

  1. G
    Medlem · 58 inlägg

    groetmann

    Medlem
    Hej på er,

    Osäker var denna tråd skall ligga.
    Jag skall bifoga en egenkontroll för buller/ljudmätning till mitt slutbesked. En ljudmätning skall göras inomhus. Mer än så framgår inte av kontrollplanen.

    Min fråga är: finns det något specifikt krav att det skall vara en firma som mäter ljud/buller, eller kan jag göra detta själv genom en ljudmätare och dokumentera resultatet av den mätningen? Kollat lite i BBR och inte hittat något specifikt krav på den som utför mätningen.

    Känns onödigt att dra in ännu en konsult som skall mäta ljudet, i ett hus jag själv upplever som väldigt tyst.
    Någon som gjort en ljudmätning själv och fått det godkänt enl. kontrollplan/slutsamråd?
     
  2. S
    Medlem · Skåne · 13 inlägg

    scooter

    Medlem
    Hur har det gått för dig?
     
  3. G
    Medlem · 58 inlägg

    groetmann

    Medlem
    Jag mätte tillsammans med en kollega (fick tag i en bra bullerdosimeter) och skrev ett protokoll som jag skickade in. Det godkändes :)
     
    • Laddar…
  4. S
    Medlem · Skåne · 13 inlägg

    scooter

    Medlem
    Tackar för svar! Vet du vilken dosimeter ni använde?
     