Hej

Lite av en post-mortem -rapport.

Jag undrar om vi gjorde rätt då vi rättade upp en lutning som syntes på de sista 8 golv-bjälkstolarna av 10 i ett 5,20 meter lång golv i ett kök?
Vad vi gjorde efter en snabb rekommendation från ett byggvaruhus var att kolla sylarna (som står på källargrundmuren, att det inte var ruttna och sedan bygga upp med oljehärdad masonite bjälklagbalkarna så att lutningen försvann.

Dessutom är den väl snarare troligt att det lutar mot ytterväggen ifall sylarna är ruttna.
I vårt fall lutade alla bjälklagen liksom följer tripp trapp trull dvs. varje bjälklag låg lägre horisontelt men inget bjälklag lutar "ner" mot någon yttervägg.

Besiktningen sade inte något fel på sylarna (de som bjälklaget står på ) dvs de borde inte är ruttna. Besiktningen av huset innan köp gjordes för 3 år sen och sylarna torde fortfarande vara okay eftersom vi inte haft någon vattenläcka sedan dess. Väldigt svårt att hitta dem för en lekman eftersom det finns inner-väggar i källaren.
Huset står på lermark och de flesta hus i området från 1930 talet har sättningar eller lutningar.

Skulle troligtvis sett konstigt med en lutning av 2cm på 1,5 meter?

Jag tror vi gjorde rätt på det hela? :D
 