Byggahus.se

Koppling av ljusrelä

  1. B
    Medlem · Gävleborg · 1 inlägg

    Bortegårn

    Medlem
    Har gårdslampa som styrts av ett ljusrelä och en strömbrytare. För en tid sedan blev det av outredd anledning kortis i kulodosan, och turen räddade oss från eldsvåda pga krypström... Nu ska jag koppla ihop anslutningarna igen, men blir lite brydd över att det är fyra kablar i ledningen till skymningsreläet. Reläet är gammalt, ingen aning om fabrikat. Till dosan går en treledare med två faser och jord. Samma till lampan. Och en tvåledare till strömbrytaren som kan slå från och till i händelse av skymning. Förslag hur reläets fyra kablar ska kopplas?
     
  2. Rikard Ågren
    Medlem · Västerbotten · 3 321 inlägg

    Rikard Ågren

    Medlem
    Det är väl troligen skyddsjord, fas, nolla och tändtråd i kabeln som går till reläet
     
  3. snaggletooth
    Medlem · F · 5 499 inlägg
    Att enbart gå på ledarnas färger vid inkoppling är meningslöst, ta reda på hur ledarna är anslutna i reläet, posta gärna en bild på det.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.