Byggahus.se

Koppla spillrör Nibe Compact CU 300

  1. B
    Medlem Nivå 8
    Hej,

    det har kommit vatten från varmvattenberedaren ett tag (uppenbarligen sedan installation), tog av kåpan idag och tog lite bilder:

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_20150208_144243-small.jpg


    Det är röret varifrån vattnet "läcker". Läste manualen och såg att det var en säkerhetsventil och att det skulle kopplats ett spillrör dit vid installation, vilket uppenbarligen inte gjorts.

    Denna dekalen gjorde mig lite orolig:

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    IMG_20150208_144223-small.jpg


    Är det bara att köpa ett rör och koppla på?

    Står så här i manualen:

    "Från säkerhetsventilen skall ett spillrör dras till lämp- ligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara samma som säkerhetsventilens (Ø 15 mm). Spillröret skall ha en fallande dragning för att undvika vattensäckar, samt vara frostfritt anordnat. Mynningen på spillröret skall vara synlig."

    http://www.nibe.se/nibedocuments/14063/031797-2.pdf

    Vad för rör behöver jag, vad för koppling etc?
     
  2. M
    Medlem · Nivå 10
    15mm pex brukar funka fint och är smidigt att dra till lämpligt ställe. Oftast är det R15 gänga så en halvkoppling R15 till 15x2,5 brukar vara enda kopplingen som behövs
     
  3. B
    Medlem Nivå 8
    OK. Ser inte ut som att där är nått att att skruva i, kan det va så att man ska ha en "klämkoppling"?
     
  4. Krilleman
    Husägare · Nivå 25
    Har du någon golvbrunn i närheten eller vill du bara leda ut vattnet vid sidan på beredaren?
     
  5. B
    Medlem Nivå 8
    Har golvbrunn precis i närheten dit jag vill leda vattnet.
     
  6. M
    Medlem · Nivå 10
    Du ersätter din lodräta rörstump och ersätter muttern med halvkopplingen. Har du ingen golvbrunn eller känner dig lite retro kan man ju annars ställa ett fat under. Om det inte är upprepade megabad och kallt där varmvattenberedaren står brukar vattnet som kommer ut dunsta
     
  7. M
    Medlem · Nivå 10
    Insåg att det kanske var en synvilla i bilden förresten. Antog att du hade en rörstump rakt ned från säkerhetsventilen men viker den av mot baksidan? Hur avslutas det där?
     
  8. B
    Medlem Nivå 8
    Den går rakt ned, det som är bakom går in i väggen bakom.

    Måste man byta röret, kan jag inte sätta på en slang fäst med en fästning (minns ej namnet) som man klämmer fast genom att skruva på en skruv?
     
  9. M
    Medlem · Nivå 10
    Okay, trodde jag såg fel där ett tag

    Vill du har kvar din stump skaffar du enklast en 90 graders klämringskoppling för 15 mm. En rak kanske kan funka med med pex som du böjer undan

    Tex:
    http://www.sigro.se/sv/vatette/vatette-klaemringskoppling-vinkel.php

    Hade det varit tappvatten och pex på ena sidan skulle du sen ersatt en sida mot plastkoppling men för expansionsläckage ska det bara vara att köra på
     
  10. T
    Medlem · Nivå 16
    Varför ska han ha kvar sin stump? Det är väl bara bra att ta bort den och skruva på slangen direkt där muttern är nu. Alternativet är att köpa 32 mm vit avloppsgrejer, två 90-graders böjar och ett rör emellan så att stumpen kan mynna i den ena upåtböjen, behöver ju inte tätas mellan dessa rör.
     
  11. M
    Medlem · Nivå 10
    Finns ingen anledning men av någon anledning gillar TS sin stump så nu har han ett förslag på hur man gör det med stump och ett utan
     
  12. B
    Medlem Nivå 8
  13. T
    Medlem · Nivå 16
    Vem gillar inte sin stump? Förlåt, off-topic
     
  14. M
    Medlem · Nivå 10
    Visst, sån slang och en slangklämma funkar väl det med. Ser väl "intressant" ut men det funkar
     
  15. KnockOnWood
    Husägare · Nivå 25
    Var sitter golvbrunnen?
    Säkerhetsventilen har uppenbarligen ett avledningsrör, det lodräta på bilden,
    och droppet kanske rinner ner till golvbrunnen genom golvets fall.

    Annars hade nog Nejo märkt att det blev blött.

    Nästa fråga: Vad är det svarta som slingrar sig på golvet under varmvattenberedaren?
    Det ser ut som en elkabel.
    Kanske inte bästa stället för en sådan.
    Hur är beredarens el-anslutning ordnad egentligen?

    Sammantaget luktar det väl lite GDS-jobb? (Inget ont i det om man kan sina saker.)