Hej
Har kopplat enligt bild nedan (elektrikern skissade lite snabbt innan semestern), har han missat något tro? Borde inte L3 ha en ledare (brun) också?
Kopplat.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Mvh
Jan
 
Redigerat:
Ta bort bort dina egna streck så stämmer det, originalschemat är nog riktigt ska du se ;).
 
snaggletooth skrev:
Ta bort bort dina egna streck så stämmer det, originalschemat är nog riktigt ska du se ;).
Hur menar du då? Min skiss ovan är ju elektrikerns skiss?

Hursomhelst är problemet löst, det saknades en ledare till L3 som han hade glömt.
 
Alltså, jag menade att kopplingsschemat finns ju redan.
Skissen visar endast hur din elektriker delvis har tänkt dragningen, för det är inte alls säkert att någon annan vet det utan att mäta sig fram eller kolla i dosorna hur det är kopplat.
 
Ja originalschemat är ju för styrningen och följer med paketet så det stämmer riktigt bra, jag tog med den i bilden för att påvisa min fråga om det inte behövdes en ledare till L3 ;-)
Din första kommentar var däremot inte så konstruktiv eller hjälpande.
 
Gillar inte deras styrning. Bryta nollan, känns helt fel..
 