    Hej,
    har kört fast lite med installationen av mitt 1832 larm. Har 2 Siemens OP312R brandsensor som jag inte är med på hur jag skall koppla in. Skall jag använda 2 eller 4 trådar. Står i manualen att vid 4 trådar skall "latch" användas. Vad menas med det?

    Tack för alla tips
     
  2. Z
    Medlem · 23 inlägg
    Hittade lite extra info från en svensk manual. Verkar som jag måste använda 4 trådar... hur kopplas detta? Är inte riktigt med på vad DSC manualen menar.

    Detektorn ansluts med en 4-trådig ledning till brandvarningssystemet. Vid behov av extra
    överkopplingsplintar används en extra anslutningsplint DBZ1190-AB.
    Via den inbyggda switchen kan larmreläet ställas för latchfunktion alternativt automatisk
    återställning efter 2-3 sek.


    http://www.siemens.se/sbt/fire-security/produkthandbok/inbrottslarm/ovrigt/Pdf/OP312R.pdf
     
  3. M
    Medlem · 42 inlägg
    4 trådar behövs. 2st till spänningsmatning + - och två trådar till larmreläet.