Byggahus.se

Kopparrör som matning till fördelarskåp?

  1. D
    Medlem · Z · 15 inlägg

    Dae

    Medlem
    Hej!

    Vi tänkte ta och fräscha upp tvättstugan i källaren i vinter. Det var tidigare uppreglade väggar med träregel och isolering som vi nu rivit ut. Tanken är att köra med stålregel och utan isolering. Vi dränerade om huset med Pordrän i våras så förhoppningsvis blir det inga fuktproblem.

    Inkommande vattenrör är i koppar och sitter lite tight till för att kunna skarva synligt och de tidigare skarvarna var lödda och inbyggda men de skarvarna är nu bortrivna.

    Min fundering är ifall det är okej att skarva ihop de inkommande kopparrören mot Rör-i-rör i ett vattentätt fördelarskåp?

    Hittar inget på nätet om just kopparrör utan det som dyker upp är rör-i-rör rakt igenom hela installationen.
     
  2. L
    Bannad · 6 737 inlägg
    Rör-i -rör är inte fel om dom byggs in och inga skarvar i väggen , vatten får inte skarvas i väggar och bjälklag , ingen läckagerisk ,bara värme om det behövs , lite lättare att lägga om det går att komma runt i hörnen på ett bra sätt .
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.