Hej Alla intresserade!
Är i tagen och fixa till ventilationen som två tidigare ägare totalförstört i vår villa jag köpte 2021. Fläkten på taket hade skurit och de hade kastat styrningen ovanpå ett skåp och skitit i den därefter. Bytt ut dörrar utan hänsyn till glipor under eller över, ändra trösklar till icke -genomsläppande modeller. Listan över sabotagen är väldigt lång ... skissade i en översiktsritning med lite kommentarer hur det förhåller sig och hur jag tänkt det ska bli i slutändan.
Några frågor jag har hittills är:
Kan jag återvinna delar av den gamla F-vent:ens rördragning till den nya eller behöver jag byta ut dem till kondensisolerade rör precis som de som skall dras för uteluft och frånluft + tilluften?
Hur fan kopplas Kanalkylaren egentligen mot KB-slingan, fått 3 olika bud från respektive rörmokare, VP-tillverkare och kanalkylarens tillverkare?
Har nån ritning på ett Älvsbyhus från 1980-ish 1.5 plan antagligen ursprungligen o-inredd vind? 130 kvm cirkus.
Bifogar några planritningar jag skissat i för intresserade.
Daxläget med mina modifikationer ... t.ex går ventilationen i sovrummen baklänges dvs Fresh ventilerna släpper ut varmluft ...
Tänkta modifieringar för och få bukt med 30 grader i sovrummen på ovanvåning och på baksidan, samt ventilera garaget som idag enbart har en enda ventilation direkt utifrån genom en vägg.
MVH Frisken
Är i tagen och fixa till ventilationen som två tidigare ägare totalförstört i vår villa jag köpte 2021. Fläkten på taket hade skurit och de hade kastat styrningen ovanpå ett skåp och skitit i den därefter. Bytt ut dörrar utan hänsyn till glipor under eller över, ändra trösklar till icke -genomsläppande modeller. Listan över sabotagen är väldigt lång ... skissade i en översiktsritning med lite kommentarer hur det förhåller sig och hur jag tänkt det ska bli i slutändan.
Några frågor jag har hittills är:
Kan jag återvinna delar av den gamla F-vent:ens rördragning till den nya eller behöver jag byta ut dem till kondensisolerade rör precis som de som skall dras för uteluft och frånluft + tilluften?
Hur fan kopplas Kanalkylaren egentligen mot KB-slingan, fått 3 olika bud från respektive rörmokare, VP-tillverkare och kanalkylarens tillverkare?
Har nån ritning på ett Älvsbyhus från 1980-ish 1.5 plan antagligen ursprungligen o-inredd vind? 130 kvm cirkus.
Bifogar några planritningar jag skissat i för intresserade.

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Daxläget med mina modifikationer ... t.ex går ventilationen i sovrummen baklänges dvs Fresh ventilerna släpper ut varmluft ...

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tänkta modifieringar för och få bukt med 30 grader i sovrummen på ovanvåning och på baksidan, samt ventilera garaget som idag enbart har en enda ventilation direkt utifrån genom en vägg.
MVH Frisken
*
Har inte kunnat sätta mig in i din ritning.
Principiellt kan du använda befintliga frånluftkanaler före nytt FTX-aggregat då de kommer ha samma temp som vid enbart F-vent. Det går ju bara varm rumsluft i dem. Frånluftkanaler efter FTX kallas avluftkanaler. De blir kalla liksom uteluftkanaler. Om de inte ligger i uppvärmt utrymme, utan förmodligen på kall vind, så behövs ingen isolering. Däremot krävs diffusionströg isolering (kylisolering) om kalla kanaler förläggs i uppvärmd lokal.
*
Har inte kunnat sätta mig in i din ritning.
Principiellt kan du använda befintliga frånluftkanaler före nytt FTX-aggregat då de kommer ha samma temp som vid enbart F-vent. Det går ju bara varm rumsluft i dem. Frånluftkanaler efter FTX kallas avluftkanaler. De blir kalla liksom uteluftkanaler. Om de inte ligger i uppvärmt utrymme, utan förmodligen på kall vind, så behövs ingen isolering. Däremot krävs diffusionströg isolering (kylisolering) om kalla kanaler förläggs i uppvärmd lokal.
*
Redigerat:
Nedre plan = övre delen av bildenJ Jochi skrev:
Övre plan = nedre delen av bilden + inritade takfötter och garagevinden
hoppas det hjälper?
Ja diffusionsspärren är jag med på, kommer sätta sådan oavsett för garagevinden är antingen 50+ C på sommaren eller utomhustemp på vintern, och där kommer mestadels av dragningen ske av de rören, i "pannrummet kommer de också kylisoleras såklart.J Jochi skrev:Principiellt kan du använda befintliga frånluftkanaler före nytt FTX-aggregat då de kommer ha samma temp som vid enbart F-vent. Det går ju bara varm rumsluft i dem. Frånluftkanaler efter FTX kallas avluftkanaler. De blir kalla liksom uteluftkanaler. Om de inte ligger i uppvärmt utrymme, utan förmodligen på kall vind, så behövs ingen isolering. Däremot krävs diffusionströg isolering (kylisolering) om kalla kanaler förläggs i uppvärmd lokal.
*
Bekymret jag har är att delar av F-vent kanalerna sen tidigare går i blandade Isolerade och oisolerade utrymmen t.ex takfots utrymmena på båda sidorna misstänker jag innehåller kanalisering med rena spiro rör, ja tänker att jag tappar kallufts återvinning om jag låter det fortgå på det viset?
Jahapp byggnations dax, och stöter på patrull redan från start... hur tusan drar man ned rören genom takisoleringen på ett säkert vis. Provborrade igenom och har ju ingen borr som passar till den dämpare som följde med i det kit jag köpt.
den ska i sin tur sitta fast i denna i andra ändan:
enligt monteringsanvisningen skall tätskiktet återställas hur man nu kommer åt det enkelt ... får försöka gräva ut runt plasten närmast taket 40cm ned i ett 100mm stort hål. Kan någon vänlig själ försöka göra en beskrivning på hur detta skulle monteras av ett proffs?

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Arbetet fortskrider i nån slags takt. Halft omöjligt och jobba i -20 utomhus så blivit stillastående många dagar i vinter.
Allt till- och från-luft nu installerad och isolerad. Avluft också färdig men Uteluften står still då plåtslagaren och kranbilsföraren inte vill vara här på samma dagar vilket behövs ...

Allt till- och från-luft nu installerad och isolerad. Avluft också färdig men Uteluften står still då plåtslagaren och kranbilsföraren inte vill vara här på samma dagar vilket behövs ...
Klicka här för att svara