4 798 läst · 89 svar
5k läst
89 svar
Kompressor skjuter säkringar
Hade du inte bytt kontaktorn ? Kanske det var tryckisen, dålig kontakt i någon kan ge intermitent fel, i bland funkar det och i bland inte.nino skrev:
Tror att det är samma som går men ibland är det en ibland tvåA Alexn72 skrev:
Har inte en aning när dom går eller om dom blir varma, det går som sagt länge ibland och ibland inte. Bor inte där så jag kan inte kolla, då måste jag bosätta mig där.
Skulle tro den startar 1-2gånger i timmen, ibland mer sällan.
Nej jag har inte bytt nåt, den funkade ju 2-3veckor innan det hände igen, då hade jag putsat blecken så trodde det var löst.J jonaserik skrev:
Pratade med en elektriker och han sa att är det tex överslag eller dålig kontakt bör motorskyddet lösa före säkringarna.
Han trodde på avlastningsventilen men det verkar gå lätt och fint när man provar trycka ner den med en mejsel.
Nu har jag kopplat en byggcentral mellan, den förra hade inga säkringar i 3fas uttaget bara jfb, nu är det 4polig brytare mellan 16A smältsäkring och kompressorn.
Så det blir enklare att lösa om jag slipper in till hg, men felet kvarstår ju varför dom löser...
Visst kan jag byta allt, men vill gärna ha reda på felet innan, ogillar att byta bara för att.
Om du fortfarande har den gamla kontaktorn, kan du kontrollmäta spänningsfallet över kontakterna vid drift, det ska vara samma över alla tre, är det markant större på en eller två så är kontakterna slitna och kan orsaka fasbortfall. en ohmmätning mellan lindning och jord vid stillestånd kan också visa på isolationsfel. normalt ska motståndet vara oändligt.
Motorn är helt ny om det var lindningarna i den du menade?P Plutus skrev:Om du fortfarande har den gamla kontaktorn, kan du kontrollmäta spänningsfallet över kontakterna vid drift, det ska vara samma över alla tre, är det markant större på en eller två så är kontakterna slitna och kan orsaka fasbortfall. en ohmmätning mellan lindning och jord vid stillestånd kan också visa på isolationsfel. normalt ska motståndet vara oändligt.
Hur mäter jag spänningsfallet då?
Mot jord och på varje bleck?
Om jag har sett rätt, så ska du använda tryckisen ( bara en av kontakterna i den ) som sköter om trycket och sätta en kontaktor som du tänkt, då kommer det att fungera. Motorskydd är det manuellt med vred och sitter på väggen, så kan det vara kvar.
Jepp jag kommer ihåg det nu, blir lite knöligt att få plats med en kontaktor och på den ett motorskydd, det ska då vara en kontaktor för 400 V då ingen nolla finns med. Kan gå med minikontaktor+MSK """ Iskra """ dom är små och klarar dom strömmarna. Du får söka på dom och se vad för mått dom har.