Hejsan!

Måste fråga lite, en polare som jag delar en förvaringslokal med vill bygga till en del INNUTI denna och har funderingar på "tak" till denna del.

Han förklarade hur han tänkte och sen hittade han en bild som han gjorde i ordning (se bild)
"balkarna" som blir taket är 60x200 och 6 meter! långa.
Det skulle bli CC 60 och ENDAST sitta gips fastskruvat i med lite isolering på toppen (Snordyrt att värma stora byggnaden)

Så min fråga - Kommer detta hålla? 6 meter långa,60x200 balkar i trä, C24.
Förankring gissar jag bli med någon typ av byggbeslag i toppen osv.
 
  • Digital skiss av ett byggprojekt med trästomme, 6 meter långa balkar för tak på en 3.8 meter hög konstruktion.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
Om det inte ligger något på taket som snö eller något form av tak(plåt, pannor etc) så är det inga problem.
 
Redigerat:
Längsta är 5,4 m. Annars får det bli limträbalk. Kolla på stål.
 
S
L Leif i Skåne skrev:
Längsta är 5,4 m. Annars får det bli limträbalk. Kolla på stål.
Om det inte är något på taket så fungerar det med 60x200x6000 (hurvida de tänker få till den dimensionen med k-virke är en annan femma).

Egentyngd takbalkar: 5 kg/m
Antagen egentyngd gips: 9 kg/kvm ~ 5.2 kg/m takbalk

Nedböjning: 4mm (L/300 = 20 mm) (böj, skjuv samt upplagstryck är inga problem)
 
S scorp1on skrev:
Om det inte är något på taket så fungerar det med 60x200x6000 (hurvida de tänker få till den dimensionen med k-virke är en annan femma).

Egentyngd takbalkar: 5 kg/m
Antagen egentyngd gips: 9 kg/kvm ~ 5.2 kg/m takbalk

Nedböjning: 4mm (L/300 = 20 mm) (böj, skjuv samt upplagstryck är inga problem)
Som du nämner, 60x200x6000 har han liggandes..
Så 4mm böjj i grejerna totalt?
Ända som kommer hänga i taket är gips + lite isolering på det.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.