Hejsan!
Måste fråga lite, en polare som jag delar en förvaringslokal med vill bygga till en del INNUTI denna och har funderingar på "tak" till denna del.
Han förklarade hur han tänkte och sen hittade han en bild som han gjorde i ordning (se bild)
"balkarna" som blir taket är 60x200 och 6 meter! långa.
Det skulle bli CC 60 och ENDAST sitta gips fastskruvat i med lite isolering på toppen (Snordyrt att värma stora byggnaden)
Så min fråga - Kommer detta hålla? 6 meter långa,60x200 balkar i trä, C24.
Förankring gissar jag bli med någon typ av byggbeslag i toppen osv.
Måste fråga lite, en polare som jag delar en förvaringslokal med vill bygga till en del INNUTI denna och har funderingar på "tak" till denna del.
Han förklarade hur han tänkte och sen hittade han en bild som han gjorde i ordning (se bild)
"balkarna" som blir taket är 60x200 och 6 meter! långa.
Det skulle bli CC 60 och ENDAST sitta gips fastskruvat i med lite isolering på toppen (Snordyrt att värma stora byggnaden)
Så min fråga - Kommer detta hålla? 6 meter långa,60x200 balkar i trä, C24.
Förankring gissar jag bli med någon typ av byggbeslag i toppen osv.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Läs mer
Längsta är 5,4 m. Annars får det bli limträbalk. Kolla på stål.
Om det inte är något på taket så fungerar det med 60x200x6000 (hurvida de tänker få till den dimensionen med k-virke är en annan femma).L Leif i Skåne skrev:
Egentyngd takbalkar: 5 kg/m
Antagen egentyngd gips: 9 kg/kvm ~ 5.2 kg/m takbalk
Nedböjning: 4mm (L/300 = 20 mm) (böj, skjuv samt upplagstryck är inga problem)
Som du nämner, 60x200x6000 har han liggandes..S scorp1on skrev:
Så 4mm böjj i grejerna totalt?
Ända som kommer hänga i taket är gips + lite isolering på det.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden