Köra 3-fas motor på 1-fas

22k läst  11 svar

  1. S
    Medlem Nivå 1
    Har en liten fläktmotor på 0,1hk som är märkt 380/220V.
    Har suttit D-kopplad på 400V förut men har nu flyttat den och har inte tillgång till trefas längre.
    Det ska väl gå att köra den på 230V om man kopplar om den och monterar en kondensator mellan två av lindningarna i den vad jag vet.

    Frågan är nu, hur stor kondensator behöver jag, och exakt var ska jag koppla in den?

    Tacksam för snabb hjälp
     
  2. M
    Medlem Nivå 4

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    har den suttot D-kopplad på 400V så blri det nog inte så bra att köra enfastigt med kondensator.

    hade den varit Y-kopplad hade det varit bättre.
     
  3. E
    Medlem Nivå 7

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Den går i princip inte alls att köra y kopplad 230 volt med kondning. Y specen är 690 volt för lindningen om D är 400v.
     
  4. S
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Motorn är märkt följande:

    380V    50Hz
    0.1Hk  660rpm
    380/220V   0.4/0.7A
     
  5. S
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Mer eller mindre saxat från en motorleverantörs katalog...

    "Trefasmotorer upp till ca 0,75kW kan drivas med enfas spänningsmatning genom att 2 faser matas med fas och nolla samtidigt som en kondensator ansluts mellan den 3:e fasen och en av enfasanslutningarna. Rotationsriktningen ändras genom att kondensatorn ansluts till den andra enfasmatningen. Motorn måste först kopplas 230V (D). Enfaseffekten blir ca 75% av trefaseffekten. /.../ Som tumregel vid beräkning av kondensatorns storlek gäller 80mF per kW.
     
  6. S
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Okej, vad jag förstår så blir det ca 5,88µF på 73,6W.
    Det finns motorkondensatorer i ELFA på 6µF, en sån ska väl fungera, eller ?
     
  7. F
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Det är riktigt att 6µF vore lämpligt på en motor i din storlek.

    Men precis som Master Mimer säger är du ganska rökt ändå eftersom motorn var D-kopplad för 400V-driften!
    Du får alldeles för låg spänning över lindningarna för att det ska funka riktigt!

    Osis!
     
  8. G
    Medlem Nivå 5

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Var motorn verkligen D-kopplad ?????? på 400V :-?
     
  9. G
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Var motorn verkligen D-kopplad ?????? på 400V :-?[/quote]

    Det undrar jag också ;)
     
  10. M
    Medlem Nivå 7

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Isåfall har den nog varit ganska varm.... :cool::cool:
     
  11. G
    Medlem Nivå 4

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Jag håller med de senare talarna!
    En liten motor som din, stämplad 400V/230V, måste ju rimligen ha varit Y-kopplad när den var kopplad till 400V!

    Är det så, så ska det i alla fall inte vara något problem (Bortsett från effektminskningen) att D-koppla den för enfasdrift med en konding på just runt 6µF enligt mina tabeller!
     
  12. S
    Medlem Nivå 1

    Re: Köra 3-fas motor på 1-fas

    Provkörde den med kondensator idag.  Är lite långsam i starten, men efter en liten stund varvar den upp till fullt arbetsvarv.  Startar alltid åt samma håll och ger ingen värme i varken motor eller kondensator.  

    Med andra ord, fungerar perfekt.
    Tack för all hjälp, glad att ni finns.
     