Byggahus.se

Köksfläkt, frågor ang krav på kapacitet?

  1. K
    Medlem Nivå 8
    Tjo.
    Håller på att renovera ett kök och ska köpa köksfläkt.
    Det är till en vindslägenhet och det är en kanal som går in i murstocken.
    Själv köksrummet är ca 27kvm, sen en liten hall på typ 4 och ett lika stort rum till.
    Det är 260 takhöjd men lutande väggar ytterst så ja tror man kan räkna på std höjd.

    Vill verkligen inte att fläkten ska vara underdimensionerad men när ja va förbi elgiganten räknade han på att man behövde typ 750 m3/h vilket jag tycker känns mkt?
    Jag tyckte den fina groenje kåpan för 950kr va enormt intressant men det finns ju inte på kartan om man ska räkna på det..

    Någon med kunskap i ämnet?
     
  2. electroluxaren
    Medlem · Nivå 18
    volymen på utrymmet skall bytas 10ggr i timmen är beräknings förutsättningarna för en köksfläkt
    så om det inte är en öppenplanlösning blir det ca 540 m3/h
    men detta är ju idealt och många fläktar är mindre än detta
    360m3/h klarar de flesta