Byggahus.se

Klantat till det: använt LK PAL ihop med PushFit

  1. W
    Medlem · 25 inlägg

    Wengelin

    Medlem
    Med bara några timmar kvar av arbetet med dragning av tappvattenrören i sommarstugan insåg jag för en stund sedan mitt stora misstag. Jag har använt PAL-rör i tron att det var PEX-rör och således kopplat på prylar som är endast avsedda för PEX-rör.

    Nu är frågan: hur illa är det?

    Självklart kommer jag ringa LK i morgon, men jag misstänker att de inte kommer kunna säga annat än att detta inte är OK. Eftersom det är det dokumentationen stipulerar. Men är det någon här som vet varför det inte är OK, och vad som kan hända?

    Röret jag använt är 16 mm PAL Rör i Rör. Och de prylar jag anslutit är framför allt:

    Fördelare UNI Push 3-X16 (1880643), länk: https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelare-uni-push-3-x16/
    Väggdosa Push UNI X16 V2 (1882181), länk: https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-push-uni-x16-v2/
    Rak koppling X16xG20 inv.gg (1880648), länk: https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-rak-koppling-x16xg20-inv-gg/

    I teorin är det möjligt för mig att antingen byta ut rören i badrummet. Det är kostnaden för röret och ett gäng timmars arbete åt skogen. Jag kan inte byta de inkommande ut rören till fördelarskåpet men det borde inte vara hela världen om jag byter ut kopplingen till fördelaren. Jag kan också byta ut väggdosor och fördelare. Men väggdosor finns inte för PAL och då skiter sig stödplåtar och andra prylar och jag måste tänka om hela systemet ganska mkt från grunden. Men måste jag?

    Väldigt tacksam för er input! Det är första gången jag postar här, men gamla forumtrådar har varit guld värda i mitt googlande i tidigare faser i projektet.
     
  2. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Tråkigt svar men LK skriver det i klartext:

    http://www.lksystems.se/sv/produkte...sror/push/lk-fordelare-uni-push_77746984.aspx
    OBS! PushFit- anslutningarna är endast avsedd för LK PE-X Universalrör.

    http://www.lksystems.se/sv/produkte...ush/lk-vaggdosa-uni-push-x16-v2_77770229.aspx

    Obs! PushFit kopplingen i dosan är endast avsedd för LK PE-X Universalrör.

    http://www.lksystems.se/sv/produkte.../lk-pushfit-rak-koppling-inv-gg_77747045.aspx

    Push-koppling avsedd för LK PE-X Universalrör.

    Men vad som kan hända har jag dock ingen koll på.

    Monteringsanvisningen:
    http://www.lksystems.se/globalasset...9.c.25_monteringsanvisning-for-lk-pushfit.pdf
     
  3. W
    Medlem · 25 inlägg

    Wengelin

    Medlem
    Tack för svar krilleman_215. Jag har också konstaterat att jag gjort fel. Situationen uppkom eftersom jag arbetat i tron att det är PEX-rör jag arbetat med. Jag har alltså trott att jag följt just de här skrivningarna som du markerar i rött.

    Jag har börjat ställa in mig mentalt på att köpa PEX-rör och lägga en dag på att byta ut dragningarna. Har svårt att se att LK kommer säga "kör hårt grabben, det där skrev vi mest på skoj".
     
  4. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 13 524 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Jag förstår att det känns tungt, men du har nog inte mycket till val för att få det som en godkänd installation. :rolleyes:
     