10 141 läst · 51 svar
10k läst
51 svar
Kan det vara möjligt att det är enl regler?
Är det ett färdigt basturum som kommer på flak har man nog resonerat som så att det är en "produkt"...däremot, när den väl står där så är du som ägare ansvarig.
Se över det där, hursomhaver tycker jag dosan sitter för nära aggregatet, har snäpplock vilket är ajbaja så lågt och saknar dragavlastning.
Se över det där, hursomhaver tycker jag dosan sitter för nära aggregatet, har snäpplock vilket är ajbaja så lågt och saknar dragavlastning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Jag tycker det ser ut som dåliga anslutningar i sockerbiten snarare än att dosan varit utsatt för värme från aggregatet. Bilden visar inte mycket men dosan ser ut att sitta ganska långt ned på väggen. Om aggregatet tillåter en trävägg så nära så bör även en eldosa vara ok.
Anmäl som sagt. Husfabrikanten har fuskat rejält med elfirman de anlitat.
Anmäl som sagt. Husfabrikanten har fuskat rejält med elfirman de anlitat.
Hej! Har eg inget att tillägga men för att ge lite perspektiv: I åtminstone vissa industriinstallationer drar man åt skruvarna med momentskruvmejsel till rekommenderat moment och sätter ett tuschmärke. Här är det överkurs men det visar hur viktigt det är att dra åt ordentligt.J jasa1 skrev:[bild]
Grabben min köpte en nyckel färdig bastu för 3-4 år sedan och han beställde den med både el och vedeldat aggregat .El aggregatet har använts ett fåtal gånger. Sist han använde elaggregat gick säkringarna eftersom socker bitarna har smält ihop till en klump.
Det är endast 115 mm från aggregatet till kopplings dosa.Tycker det är alldeles för nära.
Har nån koll på om den här installationen ens är laglig.Tillverkaren säger bara att garantin har gått ut.
Jag jobbar med elkraft. Vet inte exakt vad reglerna säger just här men - ganska stor ström under en icke försumbar tid, stor värmeutveckling och blöt miljö - för sjutton gör det ordentligt. Finns det jordfelsbrytare på matningen? Andra har redan påpekat felen. Stämmer in i kören, få fatt i en bra elektriker med rätt behörighet.J jasa1 skrev:[bild]
Grabben min köpte en nyckel färdig bastu för 3-4 år sedan och han beställde den med både el och vedeldat aggregat .El aggregatet har använts ett fåtal gånger. Sist han använde elaggregat gick säkringarna eftersom socker bitarna har smält ihop till en klump.
Det är endast 115 mm från aggregatet till kopplings dosa.Tycker det är alldeles för nära.
Har nån koll på om den här installationen ens är laglig.Tillverkaren säger bara att garantin har gått ut.
Harvias (och många andra tillverkares) aggregat ska inte skyddas av jordfelsbrytare enligt tillverkarens anvisningar.P purrfect skrev:Jag jobbar med elkraft. Vet inte exakt vad reglerna säger just här men - ganska stor ström under en icke försumbar tid, stor värmeutveckling och blöt miljö - för sjutton gör det ordentligt. Finns det jordfelsbrytare på matningen? Andra har redan påpekat felen. Stämmer in i kören, få fatt i en bra elektriker med rätt behörighet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
JFB har visserligen ingenting med frågan att göra, men det är fel att säga att bastuaggregat inte ska skyddas av en JFB. Det finns inget krav på det i elinstallationsreglerna så det är valbart. Och självklart sätter man en JFB på aggregatet. De tillverkare som säger ska inte skulle jag undvika. De kan vara undermåligt konstruerade och lättare tar till sig fukt som tjyvlöser JFBn efter en längre tids oanvändning.
Medlem
· Västragötaland
· 25 inlägg
Vad som är fel har tagits upp av flera personer flera gånger.J jasa1 skrev:
Det huvudsakliga felet är hur inkopplingen i dosan är utförd.
Med den info vi fått här lär det vara mycket svårt, troligen omöjligt, att det går att bevisa vem som har gjort installationen. Min lekmannajuridiska gissning är att det inte är otroligt att ansvaret nu helt ligger på ägaren. Samt att det därför är totalt bortkastad tid att reda ut vem som installerat.J jasa1 skrev:
Det har alltså gått över 3år och garanti finns inte. Ja då har tillverkaren inte längre något ansvar.J jasa1 skrev:
Nej se ovanJ jasa1 skrev:
Nej, säkringarna kopplade bevisligen ur bastun innan det hände.J jasa1 skrev:
Jag har redan kommit med min rekommendation #6:
Inget som senare framkommit i denna tråd gör att jag har något bättre förslag.O skrev:
Om det var min grabbs bastu och jag inte kunde hjälpa till på ett "idiotsäkert" sätt skulle jag inte lita på någon annan än en riktig yrkesman, en elektriker när det gäller 400V installationer. Om det så krävdes skulle jag utan tvekan betala för jobbet själv.J jasa1 skrev:
Men man gör såklart som man vill