    Är det någon här som vet vilka regler som gäller vid kamininsättning i växthus?
    Vi skall placera ett växthus 2m från huset för att få en helhet i vår sammanvävda uteoas.
    Allt är godkänt av grannar och vi fick beviljat bygglov från bygglovshandläggare men det tillkom en parentes att vi var tvungna att ha brandklassade glas på två av väggarna som vetter mot husvägg.
    Vi har efterforskat och inga av de större tillverkarna har det.
    Vi har också fått till oss att det inte gäller växthus då det räknas som yta av "tillfällig" användning. Själva kaminen är placerad minst 6m från huskroppen men växthuset slutar 2 m från.
    Vart kan man få ett riktigt svar på vad regler säger? När bygglovet beviljades så hade vi ritat in ett sk attefallshus uterum med täckt tak och täckt helsida men nu har vi slått om den iden till ett stort växthus istället med sadeltak.
    Skickar med ritning
     
  2. E
    Medlem · Vingåker · 306 inlägg

    Eklunda

    Medlem
    Det där verkar ju som ett konstigt krav. I Boverkets regler anges att om det finns fönster/glaspartier mellan två ytterväggar med mindre än 5 m avstånd skall finnas glas med brandklass E 30 (stå emot brand i 30 minuter). Det är nog det som byggnadslovet vilar på. Dock ska det också tas hänsyn till den energi som kan utvecklas vid en brand per m2 vilket ju för ett växthus normalt är väldigt litet. Jag skulle använda vanligt fönsterglas 4 mm och hävda att det i ett växthus klarar E30. Du kan ju kolla med handläggaren innan och hävda din åsikt!
     