Hej,
Har en övervåning med vattenburen golvvärme från LK. Alla rum har en rumsgivare utom badrummet som måste ställas in manuellt. Det är dock alltid kallt i badrummet trots att "ratten" är maxad. Det sitter en frånluftsventil (mekaniskt) i badrummet som visserligen drar ur en del varmluft men golvet är trots det alltid kallt, och det är kallare än i övriga rum med givare.
Någon som har nåt tips?
Har en övervåning med vattenburen golvvärme från LK. Alla rum har en rumsgivare utom badrummet som måste ställas in manuellt. Det är dock alltid kallt i badrummet trots att "ratten" är maxad. Det sitter en frånluftsventil (mekaniskt) i badrummet som visserligen drar ur en del varmluft men golvet är trots det alltid kallt, och det är kallare än i övriga rum med givare.
Någon som har nåt tips?
Jag gissar att det är på fördelaren som du justerar ratten? Har du något flöde i slingan? Antingen om du kan se det via en flödesmätare eller om du kan mäta den utgående temperaturen på på badrumsslingan och jämföra med de andra slingorna.
Såhär ser det ut, nr 4 är till badrummet och är alltså inte kopplad till någon rumsgivare. Ratten är öppnad till max.
Luftar man slinga för slinga, eftersom de övriga fungerar?
Var kan man justera ifall slingan är lite för strypt?
Luftar man slinga för slinga, eftersom de övriga fungerar?
Var kan man justera ifall slingan är lite för strypt?
Har det alltid varit såhär. Är den slingan helt öppen, är piggen helt uppe och vet du ungefär hur lång slingan är.
Om det skulle vara luft i den, kan det gå att stänga alla andra slingor, då blir trycket enbart på den kalla och ev brukar gå ur. Den fördelaren har jag inte sett förut, med ev justerskruv flöde på sidan. Stäng dom röda ventilerna och skruva på inställningen på övre delen nummer 3 från höger, ska nog vara ute så långt det går. Prova först och återkom. .
Om det skulle vara luft i den, kan det gå att stänga alla andra slingor, då blir trycket enbart på den kalla och ev brukar gå ur. Den fördelaren har jag inte sett förut, med ev justerskruv flöde på sidan. Stäng dom röda ventilerna och skruva på inställningen på övre delen nummer 3 från höger, ska nog vara ute så långt det går. Prova först och återkom. .
Här är en gammal tråd med samma fördelare, står inte mycket i tråden.
Men sjusteringen görs på sidan, låssa den den yttre låsskruven med stor spårmejsel, justera flödet med inre insexan,
https://www.byggahus.se/forum/threads/lk-golvvaermefoerdelare-instaellningsskruvar.271093/
Men sjusteringen görs på sidan, låssa den den yttre låsskruven med stor spårmejsel, justera flödet med inre insexan,
https://www.byggahus.se/forum/threads/lk-golvvaermefoerdelare-instaellningsskruvar.271093/