Jag har i samband med ombyggnad för ca 8 år sedan installerat golvvärme i badrum, kök o tambur.
Under förra "värmesäsongen" upptäckte jag att rumsregleringen i ena badrummet inte fungerade, det blev lite för varmt i rummet. Och även med nedskruvad rumstermostat var golvet varmt.
Nu inför nästa säsong var det dags att titta på det.
Golvvärmefördelaren och reglercentralen till den sitter monterad i ett utrymm bakom kyl o frys i köket. Inte idealt... Det är en Wirsbo, firman heter numera Uponor, den hann att byta namn medan bygget pågick, så det står uponor på de elektriska reglerdonen.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in![]()
Som syns på bilden så läcker ventilen lite, och kalkavlagringar verkar få den att kärva.
Jag antar att ventilen behöver bytas. Någon som vet var reservdelar finns? Och vad är det man skall skruva bort, är det den under delen med 6 kant, eller den övre med ngn. sorts splice?
-
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 15 okt 2017 11:07
-
Bannad · 6 737 inlägg 15 okt 2017 14:2315 okt 2017 14:23 #2
rinkaby har men , du måste veta vilken sort , kanske stänga av fördelaren och ta bort och fota så får du rätt , går ju att skruva tillbaka den även om den är deffekt
www.rinkabyror.se/artiklar/golvvarme/uponor-vattenburen-golvvarme/reservdelar/ -
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 13 742 inlägg
- 6 282 gillningar
- 2 349 bilder och filmer
15 okt 2017 14:57 #3Ser ut som en WGF-fördelare.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-wgf-ventiloverdel-tillopp/- Laddar…
-
Bannad · 6 737 inlägg 15 okt 2017 15:0915 okt 2017 15:09 #4
har nog bättre koll än vad jag har på det
-
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 15 okt 2017 23:3515 okt 2017 23:35 #5
Jag har kollat lite på Rinkaby. Verkar vara en WGFsom sagt. Tackar.
Kanske dum fråga, men hur tätar man. Är den en konisk koppling, eller skall det vara lin?