Vad för sorts kablage behövs/krävs för en 230V takfläkt med 0-10VDC styrning.
Jag vill ha det till att det krävs två separata dragningar, en 3-tråds för AC och en 2-tråds för DC, medan kronblomaren kan tänka sig en 5-tråds.
Detta borde gälla även om det är löstråd i slang/rör, dvs inte blanda nätspänning och klenspänning i samma förläggning.
293 läst · 2 svar
293 läst
2 svar
Kablage till EC-styrd cental takfläkt, 3+2 tråds eller 5 tråds
-
Medlem · 82 inlägg 20 okt 2022 00:40
-
Bästa svaret
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 868 inlägg 20 okt 2022 07:15Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 868 inlägg
- 15 177 gillningar
- 1 145 bilder och filmer
20 okt 2022 07:15 #2Det som gäller isolationsmässigt är att samtliga ledare i en kabel eller rör ska tåla den högsta förekommande spänningen. Så det går utmärkt att använda en kabel med fem ledare eller fem st FK i samma rör då en normal femledad installationskabel tål 500-750 V.
Det är ju en säkerhetsfråga att det inte blir överslag mellan systemen. En annan säkerhetsfråga är åtskillnad i dosor så att man inte förväxlar och gör misstag. I en kabel är man tvungen att använda de färger som finns, men i ett rör kan man välja udda färger för 0-10 som t.ex orange.
Sedan finns risken för störningar som kan kräva separata ledningar. Men inte för 0-10 V. -
Medlem · 82 inlägg 20 okt 2022 08:2320 okt 2022 08:23 #3
Då skall jag kravställa åtminstånde dosorna på matningssidan. Fläkten i sig har en fabriksmonterad dosa med två ingångar så där blir det överkurs med separeringen.