  1. F
    Medlem · 82 inlägg
    Vad för sorts kablage behövs/krävs för en 230V takfläkt med 0-10VDC styrning.

    Jag vill ha det till att det krävs två separata dragningar, en 3-tråds för AC och en 2-tråds för DC, medan kronblomaren kan tänka sig en 5-tråds.
    Detta borde gälla även om det är löstråd i slang/rör, dvs inte blanda nätspänning och klenspänning i samma förläggning.
     
  2. Bästa svaret

    Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 868 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Det som gäller isolationsmässigt är att samtliga ledare i en kabel eller rör ska tåla den högsta förekommande spänningen. Så det går utmärkt att använda en kabel med fem ledare eller fem st FK i samma rör då en normal femledad installationskabel tål 500-750 V.

    Det är ju en säkerhetsfråga att det inte blir överslag mellan systemen. En annan säkerhetsfråga är åtskillnad i dosor så att man inte förväxlar och gör misstag. I en kabel är man tvungen att använda de färger som finns, men i ett rör kan man välja udda färger för 0-10 som t.ex orange.

    Sedan finns risken för störningar som kan kräva separata ledningar. Men inte för 0-10 V.
     
  3. F
    Medlem · 82 inlägg
    Tackar.
    Då skall jag kravställa åtminstånde dosorna på matningssidan. Fläkten i sig har en fabriksmonterad dosa med två ingångar så där blir det överkurs med separeringen.
     