Har fått ett kabelrör nedgrävt mellan hus och garage vid vårt nybygge. Kabelröret slutar på utsidan av garageväggen på ett inte jättebra ställe.
Så vi tänker förlänga och gräva ner mer slang längs grunder till garaget 10m bort.

Hur djupt behöver man lägga kabelröret egentligen? Inget ställe det kommer grävas på i framtiden, kommer hamna under asfalt eller plattor framöver.
 
A
Brukar vara cirka 35cm eller 55cm. Kan kolla i standarden imorgon eller så om jag minns och inte någon annan svarat 🙂
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Minst 35 cm från ovansida kabelskyddsrör/kabel till marknivån anses normalt vara okej på en tomt.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Panor82
J Josth skrev:
Minst 35 cm från ovansida kabelskyddsrör/kabel till marknivån anses normalt vara okej på en tomt.
Helt korrekt av dig och avh67f, dock är35cm i mark ett min mått och där tex jordbearbetning förekommer brukar måttet ökas till 55cm.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Ok, tack för snabba svar. Då räcker det med 35cm då den kommer ligga skyddad under asfalt eller plattor sen.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…